大家看看这个冰箱怎么了?

[复制链接]
发表于 2018-11-28 19:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新飞内漏,大家都知道,1月份修的,现在客户报修不制冷,现象是、毛细管距离过滤器15CM开始结霜至蒸发器入口、注意原毛细管是我换的,从压机旁边打孔进的冷冻室,原毛细管微堵废弃了、现在打压2.5,高低压都不漏、以超过24小时了,当时修好开停机正常。
发表于 2018-11-28 19:26:24 | 显示全部楼层
毛细管脏堵了。
发表于 2018-11-28 19:28:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
       可能是脏堵了
发表于 2018-11-28 19:31:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-28 19:35 编辑

根本不是“堵”的问题,就是系统还存在泄漏,百分百氟量不足的表现。如不信,什么都不要动,直接加氟保证该现象消除!!!
系统微漏不是那么容易被试出来的。1月份修的,到现在也漏得差不多了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
桦铭机电 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2018-11-28 20:07:41 | 显示全部楼层
前俩天刚刚修了一个TCL的冰箱,是在过滤器与毛细管接头处就开始结霜,用割刀在距离过滤器与毛细管接头端2厘米处割开。可看到细滤网严重脏堵,硅胶粒变黑粘连在一起。
发表于 2018-11-28 20:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-28 20:10:27 | 显示全部楼层
堵了   
发表于 2018-11-28 20:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
我就发现换个冷藏蒸发器,怎么不顺便把高压冷凝器一起换掉的。我有遇到类似现象,确实是漏制冷剂了,但是比较奇怪,它漏到一个点就会有这个现象,这个现象还会一直这样很长时间,同时冷凝器也是热的,这个漏点应该是很小的,打压的话至少3天可能有降落,当时我是把蒸发器丢到水盆里很长时间冒个小泡。压力就更不容易发现了。所以,应该还是漏的多。
发表于 2018-11-28 20:45:29 | 显示全部楼层
那么你拆开管路还有制冷液正常的益出吗?
发表于 2018-11-29 07:57:36 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2018-11-28 20:13
我就发现换个冷藏蒸发器,怎么不顺便把高压冷凝器一起换掉的。我有遇到类似现象,确实是漏制冷剂了,但是比 ...

换冷藏蒸发器,顺便换冷凝器干嘛?本来冷凝器没问题的,你非要外挂,让冰箱早点报废吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 16:44 , Processed in 0.065813 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表