电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2054|回复: 7

请教各位师傅

[复制链接]
发表于 2018-11-26 22:01:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长l3米宽10米高4米的蔬菜保鲜库配置???
发表于 2018-11-27 04:32:22 | 显示全部楼层
库房面积130平米,库容520立方,保鲜什么蔬菜?将决定需要什么库温,以及使用什么型式的蒸发器;还有进货量,周转量,库存量等已知项。
 楼主| 发表于 2018-11-27 09:05:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-27 11:27 编辑

用户不懂,具体怎么配由我们决定。好用就行
什么蔬菜不确定,用户要求库温0一5度。其它的进货量,周转量,库存量等暂时未知。当地新搞的蔬菜其地。
发表于 2018-11-27 11:44:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-28 17:42 编辑
萍乡制冷 发表于 2018-11-27 09:05
用户不懂,具体怎么配由我们决定。好用就行
什么蔬菜不确定,用户要求库温0一5度。其它的进货量,周转量, ...


库房面积130平米,库容520立方,0~5度的库温,保鲜蔬菜应该采用排管蒸发器,冷风机容易风干。
配用一台25P左右的压缩机,光管排管蒸发器按库内净面积0.6:1配管,排管均分5组(5路),每组配用4#膨胀阀;冷凝器的散热面积与蒸发面积相等即可。
 楼主| 发表于 2018-11-28 11:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-11-27 11:44
库房面积130平米,库容520立方,0~5度的库温,保鲜蔬菜应该采用排管蒸发器,冷风机容易风干。
配用一台25 ...

谢谢!荣冒老师
发表于 2018-11-28 18:50:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-28 19:17 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-11-27 11:44
库房面积130平米,库容520立方,0~5度的库温,保鲜蔬菜应该采用排管蒸发器,冷风机容易风干。
配用一台25 ...


计算库内净面积的时候还需要考虑库房顶部面积吗,

需要计算在内就会计算的,不需要就不会计算的。  荣昌制冷
 楼主| 发表于 2021-7-7 22:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师16米x15米x5.5米设计库温0-5度需怎么配机组。?还有一个尺寸一样做冷冻设计库温一18配多大机组?帮我设计一下。谢谢!
发表于 2021-7-8 05:08:14 | 显示全部楼层
萍乡制冷 发表于 2021-7-7 22:41
荣老师16米x15米x5.5米设计库温0-5度需怎么配机组。?还有一个尺寸一样做冷冻设计库温一18配多大机组?帮我 ...

库容1320立方,库温0~5度,需配65P的半封压缩机组;同样的库容,库温-18度,需配100P的半封压缩机组。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 16:11 , Processed in 0.056263 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表