电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1972|回复: 2

LG中央空调不制热显示351后不工作

[复制链接]
发表于 2018-11-26 11:31:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到一台
中央空调显示351后不工作,查故障为低压超出最低值,怀疑有漏,11个房间接头,外机都检查,打压17个压力没发现有漏,抽空后加氟加注17公斤故障一样,制热测高低压力基本一样而且制热时低压就回气就结霜,是四通阀故障吗求教高人,还是氟加多了。谢谢,
IMG_20181126_105512.jpg
IMG_20181125_164921.jpg
IMG_20181125_125947.jpg
发表于 2018-11-26 13:10:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-26 14:07:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那就检查四通阀是不是卡死了