查看: 6686|回复: 21

空气能水温不能上升

[复制链接]
发表于 2018-11-25 20:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  今天接电有套别墅3匹商用空气能水温只能到32度,不能再上升。查电子膨胀阀及其余探头正常,三相380V正常,电流4.15A,排气温度58度怀疑冷媒多了,放走一部分冷媒后开机排气温度可以到70度然后回落,开机2小时后水温一直32度,懵了,有哪位大神可以分析一下
发表于 2018-11-25 20:30:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-11-25 20:34:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
期货 发表于 2018-11-25 20:30
以前修过吗 谁修的 什么情况  ...

没有修过,装机一年都不够,叫客户找厂家,厂家不来维修,所以给电话我
 楼主| 发表于 2018-11-25 20:38:23 | 显示全部楼层
面板没有显示故障码,三菱三相热泵
发表于 2018-11-25 20:50:37 来自手机 | 显示全部楼层
我这里空气能保内都是售后来修呢
 楼主| 发表于 2018-11-25 21:20:49 | 显示全部楼层
兰兰的画 发表于 2018-11-25 20:50
我这里空气能保内都是售后来修呢

商用机,我广东这边的,业主在东莞买机惠州装
发表于 2018-11-26 00:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
水温32度以后,压缩机还在工作吗?只要压缩机还在制热,水温肯定会上升的啊!冷媒的压力也没有!说得这么笼统,想帮也帮不了
发表于 2018-11-26 00:33:32 | 显示全部楼层
感觉你就是来闹着玩的
发表于 2018-11-26 12:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
温度探头对吗
 楼主| 发表于 2018-11-26 19:32:59 | 显示全部楼层
修好啦,主板控制电磁阀电路故障,每隔5分钟进一次水,出水球阀未关紧,一进一出导致水温不能上升