求高手前来指教,美的变频中央空调

[复制链接]
发表于 2018-11-24 08:53:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有两台一模一样的机器,开机制热,压缩机转不到两分钟,室外机显示p6  对照故障代码表,模块电流保护,把压缩机线断掉,没有电流,没有保护一直正常,两台机器故障一样,难道两台都是压缩机不好用吗?
IMG20181123094412.jpg
IMG20181123094401.jpg
IMG20181123095221.jpg
发表于 2018-11-24 10:00:48 | 显示全部楼层
先看看用户家的电压正常不正常,两台同时出一样的故障应该先从电源下手
发表于 2018-11-24 10:55:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该先从电源下手
 楼主| 发表于 2018-11-24 11:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
商务电器 发表于 2018-11-24 10:00
先看看用户家的电压正常不正常,两台同时出一样的故障应该先从电源下手

有一台机器有时候能转的时候长一些,有的时候连一分钟都不到,还有几台定频的  正常,这是一个银行里的,真的没有考虑到电压问题,谢谢,请高手赐教
 楼主| 发表于 2018-11-24 11:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
qwe138044 发表于 2018-11-24 10:55
应该先从电源下手

请高手赐教还应该继续怎么查
 楼主| 发表于 2018-11-24 12:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
故障p6   机器内部故障代码表显示  变频模块保护
 楼主| 发表于 2018-11-24 15:05:28 | 显示全部楼层
有没有高手请教,自己顶一下
发表于 2018-11-24 21:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
可能是室外机通电不够12小时,或者压缩机加热带坏了,造成压缩机里冷媒过多,才出现的保护
发表于 2018-11-24 21:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,像这种情况,变频压缩机保护,定频的能转,因为变频压缩机在起始阶段过电流了
 楼主| 发表于 2018-11-25 12:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
树林格力 发表于 2018-11-24 21:20
可能是室外机通电不够12小时,或者压缩机加热带坏了,造成压缩机里冷媒过多,才出现的保护 ...

其中有一台,有一次运转了十几分钟一直好使,粗管烫手,但是不知不觉的又报故障p6   这两台之前没有动过,不能制冷剂过多吧,我发了两台压缩机,想换上试试,请高手给个意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 18:25 , Processed in 0.066788 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表