20P主机改造 需要配置

[复制链接]
发表于 2018-11-21 22:58:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户旧库需要改成  急冻格子 用户要求 库内排管全部更换 20P主机和库体保留 每天大概1吨多常温鲜肉入库 20小时出货  库容量大概50立方
发表于 2018-11-22 06:31:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-22 17:52 编辑

库容50立方的速冻库,20P的机组也太大了吧,有12P就足够了,配DJ100的冷风机。
或配2台50的冷风机,各用一只4#芯的膨胀阀就行了;或按每匹配16米的搁架管配置
发表于 2018-11-22 14:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
20p放1吨多鲜肉20小时如果冻到-18度有点难,-10度没有什么压力,最好是带搁架
发表于 2018-11-22 17:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-22 18:02 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-11-22 06:31
库容50立方的速冻库,20P的机组也太大了吧,有12P就足够了,配DJ100的冷风机。
或配2台50的冷风机,各用一 ...


请问一下容老这个12P是如何计算的?小弟按照您老人家以前说的算来算去就是对不上《容老以前说速冻库按每立方300W左右的冷负荷计算,或按库房净面积1:10~1:12左右的比例配置蒸发面积》
我的算法是50✘300=15000
一匹的制冷量是2500w
然后我用15000除以2500等于6
按那个公式我怎么算出来的是6匹?
《小弟冰箱相对来说修得多点!没有修过冷库以后想往这方面发展!麻烦容老解答一下!谢谢!》


空调工况是按固定的蒸发温度换算的制冷量是2500W左右,冷库的工况要按蒸发温度换算其制冷量,蒸发温度不同,制冷量就不同。如蒸发温度-20度时,1P的制冷量只有730W左右。这些都是从厂家出示的《压缩机性能表》中查得。
荣昌制冷
Screenshot_2018-11-22-16-58-54-811_com.tencent.mobileqq.png
 楼主| 发表于 2018-11-22 17:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-22 17:51 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-11-22 06:31
库容50立方的速冻库,20P的机组也太大了吧,有12P就足够了,配DJ100的冷风机。
或配2台50的冷风机,各用一 ...


谢谢版主回话 用户是旧库需要改建成搁架 20P是原来的主机 重新配搁架管 怎么配 谢谢指点


搁架怎么配,我在帖子里已经说得很清楚了,请你看清楚。  荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-11-24 22:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复 这个业务拿给朋友去做了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:49 , Processed in 0.056620 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表