一双燕35机器,客户说让加氟。到客户家里启动机器,客户也是杂工懂点知识,手捏着感温探头,遥控调制冷17,高风!开始加氟,加过氟后停机转换模式,制热试机。压缩机启动,粗管温温的,不正常,客户说粗管有一段折了,能用,不想修。等了30分钟内风机还是不启动。完了,这机器有问题!重新开制冷,又等了20分钟也没见启动,用水帮压缩机降温后,压缩机启动,加表,凉死我了!压缩机启动是启动了,电流2.4和4.2之间跳动,压力表和开机之前一样,这个啥情况?串气了,客户报价200,弃修!得,来看大神们咋分析的,正常说压缩机启动,压力表上升或下降,这个机器……
发表于 2018-11-18 17:01:40 | 显示全部楼层
折了修好,就行了
发表于 2018-11-18 17:25:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-18 17:29:41 | 显示全部楼层
冬加氟容易加多  加多毛细管油堵  制热时候摸细管看看 正常的有点温 还有看看是不是房间太大 空调超负荷 还有这用户属于二把刀类的  明知道粗管不折了还不修
发表于 2018-11-18 19:10:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-18 19:26:43 | 显示全部楼层
客户让加氟就加氟啊
发表于 2018-11-18 20:07:35 | 显示全部楼层
客户是主动轮,维修的是从动轮,然后一起转最后卡壳了。
发表于 2018-11-18 20:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
期货 发表于 2018-11-18 17:25
经验不足啊

“客户说让加氟” 这种情况必须提前说好 只管加氟 加氟收钱走人 其他情况另算 ...   ...

有道理,他算得精,你也要算得精
发表于 2018-11-19 20:13:27 | 显示全部楼层
应该是装机时盘管内没顶空或顶空不够,有过多空气,加之粗管折了,导致运行电流变化大。把折扁的管子处理好,抽真空定量加氟。
发表于 2018-11-20 11:18:25 来自手机 | 显示全部楼层
Dadaoyouhen 发表于 2018-11-19 20:13
应该是装机时盘管内没顶空或顶空不够,有过多空气,加之粗管折了,导致运行电流变化大。把折扁的管子处理好 ...

碰到这么精的客户,管他什么问题,让他自己修就是了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 21:05 , Processed in 0.070749 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表