美的定速32挂机制热的时候 室外风机到底转还是不转

[复制链接]
发表于 2018-11-16 14:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的定速的挂机   32DA400   这个机子上市也有了几年了    这是2017年安装的机子      机子的问题是制热的时候室外风机不转     仔细检查发现室外的风机没有电压   压缩机和四通阀有220伏     风机没有     咨询售后有的说是正常的  有的师傅说不是正常的    于是代换主板    发现发过来的主板没有过流保护,没有风机继电器,没有四通阀继电器,也就是说这个主板是一个展示机 的主板  于是代换工作就此搁置   

检查风机供电发现并不是继电器接触不良   而是CPU给了继电器吸合和断开的电压   


其实问题的关键就是空调刚开机制热的时候  没有进入化霜状态   室外风机到底是一直转还是转一会就不转了      
发表于 2018-11-16 14:46:00 | 显示全部楼层
可能是内机感温包坏了吧
发表于 2018-11-16 14:52:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制热时应该是外风机时转时不转(工作时CPU根据内机管温传感器阻值来决定外风机的)
发表于 2018-11-16 15:52:52 | 显示全部楼层
正常的
发表于 2018-11-16 15:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-16 16:50:16 | 显示全部楼层
空调制热当负荷加重达到一定程度,外机风扇停下卸载,负载减轻后外机风扇又开始运转。
发表于 2018-11-16 20:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
昨天遇到过和楼主说的一样美的空调,客户装修门店,叫装修工拆卸空调,氟全部放了,昨天联系我给装上,装上后抽真空定量加氟,恢复至制热状态,正准备收拾工具走人,发现外风机不转,压缩机还在正常工作,于是用万用表测量风机端子与零钱没有220V电压,压机及四通阀端子处电压正常,再次测量时手一哆嗦,表笔短路,内机主板挂了,看天色已晚,不修了,今天去拆主板,更换保险恢复正常,制热效果扛扛的。一时的误判断,让人多干了活
发表于 2018-11-16 23:01:37 | 显示全部楼层
正常没毛病
发表于 2018-11-16 23:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
我之前修过一台格力王者风尚2P机也是这种情况、主板坏了!把线头调换一下就可以了,然后加点雪种换跟铜管(小管漏)收了900闷
发表于 2018-11-17 07:36:29 | 显示全部楼层
空调制热时内蒸发器温度过高,最先停掉辅热。温度还是升高在停掉外风机。都是管温给电脑信号掌握。如果出风口温度不高外风机不转,电辅热不工作。首先考虑管温是否正常。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 19:38 , Processed in 0.060661 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表