楼主: a7785141

小弟请教各位师傅问题!!!插空调跳闸!!!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-11-15 23:20:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
qq66677349 发表于 2018-11-15 23:17
换个插口试试呢!行是插口的事~我家空调也天天插着突然有一天就打不开了~后来换个插口就好了!就是墙上的 ...

好的 明天试一下
发表于 2018-11-16 00:45:03 | 显示全部楼层
a7785141 发表于 2018-11-15 22:51
不会有老鼠,高层新房子。

找售后看看
发表于 2018-11-16 08:11:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
a7785141 发表于 2018-11-15 22:30
另外加一条,空开已经换了一个新的16A的空开,但还是跳,并且是在之插空调没有其他电器的情况下。 ...

可能是空开以下的线路或空调有轻微的漏电,最好是用500V摇表测一 下电路的两条线,如果绝缘电阻合格插好空调后再测一次。
发表于 2018-11-16 08:27:04 | 显示全部楼层
空调没问题 查用户线路
发表于 2018-11-16 10:49:48 | 显示全部楼层
电源插座
发表于 2018-11-16 11:17:55 | 显示全部楼层
你的空开是漏电跳的还是过流跳的?
 楼主| 发表于 2018-11-16 11:38:59 | 显示全部楼层
ytyyyyyyyy 发表于 2018-11-16 11:17
你的空开是漏电跳的还是过流跳的?

空开是带漏电保护的 每次跳闸有一个小按钮就会弹出来
发表于 2018-11-16 12:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
户内线路敷设、开关插座的分配合理性及其自身质量、用电器与户内线路的联接(例如是否缺地?L、N是否反接?线径是否与用电设备匹配?。。。)及用电器本身质量等等都有关系。而空调一上电即跳漏保,俺认为应先从″地"排查
发表于 2018-11-16 22:10:30 | 显示全部楼层
空开本身问题也要考虑进去,经常有这种情况发生。
发表于 2018-11-17 07:45:18 | 显示全部楼层
总闸用16A空开有点小。1.5变频制热就10A多了再加上别的电器有可能过负荷。有空调总闸32A合适。找个加长线从邻居家试一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 18:03 , Processed in 0.054807 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表