楼主: xyliu

弱弱的问一句,各位师傅有遇到新装机保压漏查不到的吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-11-15 22:16:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suzhouxiaorong 发表于 2018-11-15 21:07
内机及铜管单独试压正常,那就外机问题。

内机铜管,都分开试过正常,一接外机就漏,一直以为喇叭口没上紧,也重做了一次,倒没怀疑外机,
 楼主| 发表于 2018-11-15 22:27:17 | 显示全部楼层
jdwxltm2006 发表于 2018-11-15 21:20
新机,拿去换就是了

外机只是接了两个喇叭口,高低压阀门都没开的,除了喇叭口,想不出哪里还有问题了,但是又检查不出来
发表于 2018-11-15 22:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xyliu 发表于 2018-11-15 22:27
外机只是接了两个喇叭口,高低压阀门都没开的,除了喇叭口,想不出哪里还有问题了,但是又检查不出来 ...

加氟口查过没?
发表于 2018-11-16 00:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
肯定有,特别是那个x力的,查到你烦死了。新机来的,客户骂,老板追,真的想说:有本事找售后,别烦我!
 楼主| 发表于 2018-11-16 08:21:46 | 显示全部楼层

您好,所有有接头可以查的地方都反复查看没发现,难道真的是从阀门流到里面去了?阀门关的很紧的了,一直没遇到这种问题,第一次
发表于 2018-11-16 10:59:51 | 显示全部楼层
就是从阀门流到里面去了。因为单独试内机不掉压,阀门周围没有漏点
发表于 2018-11-16 11:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能是你拧紧铜管螺母的时候把阀门拧松了,压力过高往外机去了,有的空调螺母如果用力过大会把阀芯拧开,有一次一台美的2p柜机安装,接好管子,不想用排空,就抽空抽空很久都觉得还没有好,关了表看到压力往上涨,拆开螺母,看到阀芯有制冷剂出来,
 楼主| 发表于 2018-11-16 13:24:58 | 显示全部楼层
兴达电子 发表于 2018-11-16 10:59
就是从阀门流到里面去了。因为单独试内机不掉压,阀门周围没有漏点

开低阀门只有一点油出来,没有雪种出来,开高压阀就有雪种出来,按理开低压阀也应该有雪种出来吧?不知这样是不是特别的?
 楼主| 发表于 2018-11-16 13:32:53 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2018-11-16 11:07
有没有可能是你拧紧铜管螺母的时候把阀门拧松了,压力过高往外机去了,有的空调螺母如果用力过大会把阀芯拧 ...

这个开低压阀都没有制冷剂出来呀,开高压阀就有,之前也有怀疑氮气是跑里面去了,或者往门阀外漏掉了。外面所有接口,阀门都查了,也没有任何发现。猜测只有外机自身问题了。新机来的,
发表于 2018-11-16 14:42:50 | 显示全部楼层
如你所述 应该是外机阀门关不紧已经漏氟了压力很低 你打压后氮气跑到外机了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-27 23:55 , Processed in 0.054877 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表