电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 小潘潘

中央空调微漏

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-11-12 22:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2018-11-11 19:38
用卤素仪检查,然后现在的新冷媒是承压4.3MP的,打压到30公斤用卤素仪确定大楷位置然后用泡沫确定漏点 ...

R22能不能用荧光检漏
 楼主| 发表于 2018-11-12 22:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
张宁益的微博 发表于 2018-11-12 09:12
中央空调都是变频机.一般用410制冷剂.那么打压你可以打到40公斤.检漏仪微漏一般查出不出来.你用洗洁精加水 ...

是R22的老系统,没有发现油迹
发表于 2018-11-17 22:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小家用机冲一公斤左右的制冷剂一年后效果差,还能查出来的,你这么大的机组两个月漏完居然查不查,想想原因,查漏是个细活,静下心没有问题!
发表于 2018-11-28 18:57:14 | 显示全部楼层
全部拆下来,跑河里查漏,或者泡鱼缸也可以!
发表于 2018-11-29 22:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
打四十公斤,先找出是外机还是内机管道,一点一点查
发表于 2018-11-30 15:45:57 | 显示全部楼层
小孩玩的泡泡液是个好东西。
微漏最容易出在纳子头。