恒温燃气热水器改造遇到新问题

[复制链接]
发表于 2018-11-11 11:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如下图。为了让燃气热水器更安全,我加装了一个隔离变压器。由于隔离变压器待机功率有50W左右,如果一直通电会比较浪费电。我就在冷水进口处加了一个流量开关,这样当有水流通过时,变压器才会有电。现在的问题是:热水器开水后,变压器得电,燃气热水器开始工作,但不点火,直接显示熄火故障,就是说如果先有水流再通电就会出现熄火故障指示。先给变压器通电再开水则热水器能正常工作。请问这种问题怎么解决?由水流开关打开变压器,又要热水器能正常工作。
Sun Nov 11 11-22-12.jpg
发表于 2018-11-11 12:15:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-11 12:50:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这样更不安全,万一你的水流传感器不好,220V电压不是就加到水管上去了??人家设计出好的产品不是没有想到你的问题的。。
 楼主| 发表于 2018-11-11 12:52:57 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2018-11-11 12:15
你想多了,电路板非常安全!!!板子都有塑料筐固定,外面全是低压供电。有的电磁阀是220V。 ...

那个抽风机电机是一个220V交流电机。
 楼主| 发表于 2018-11-11 12:54:34 | 显示全部楼层
蓝星家电 发表于 2018-11-11 12:50
你这样更不安全,万一你的水流传感器不好,220V电压不是就加到水管上去了??人家设计出好的产品不是没有想 ...

水流开关是磁铁控制干簧管,电路和水流没有接触的。
发表于 2018-11-11 13:13:59 | 显示全部楼层
为了安全,楼主最好在自家进线处安装一个大功率隔离器,万一空调,热水器,手机充电器,台灯漏电,岂不要命?
发表于 2018-11-11 13:15:11 | 显示全部楼层
猫和鼠老 发表于 2018-11-11 12:54
水流开关是磁铁控制干簧管,电路和水流没有接触的。

也有安全隐患
发表于 2018-11-11 13:46:43 | 显示全部楼层
电加热的漏电保护头装一个就行了,不行装两个。
发表于 2018-11-11 13:52:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-11 15:15:55 | 显示全部楼层
用水流开关控制低压触发电路,可用电池作电源。触发电路控制交流开关,并延时将水流信号送入电脑板。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 19:03 , Processed in 0.066180 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表