楼主: heliwu

奇葩美的3P变频空调E8代码

[复制链接]
发表于 2018-11-11 11:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
heliwu 发表于 2018-11-10 09:38
没看到管有什么问题!现在能启动但是外机只能运行几分钟内机继电器就停止供电,过几秒又开始供电,然后一 ...

大管结冰的话,7楼说的也有可能,四通阀没有动作,还在制冷状态
发表于 2018-11-11 19:37:56 | 显示全部楼层
现在的状态是制冷状态?
 楼主| 发表于 2018-11-11 21:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suzhouxiaorong 发表于 2018-11-11 19:37
现在的状态是制冷状态?

是的!....
发表于 2018-11-11 22:09:13 | 显示全部楼层
E8内外机通信故障,更换电源信号线试试,不行就是室外机电控挂了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
小桥.流水.人家 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2018-11-12 09:22:45 | 显示全部楼层
有没有接表看看高低压压力.粗管在制热的时候是高压.但是会结冰.那你有没有看看系统正常不.看看四通阀切换.或者你开下制冷模式.试试没头绪就一点点的排查
发表于 2018-11-12 16:05:33 | 显示全部楼层

模式是制热而实际系统处制冷状态,看看四通阀相关方面。
 楼主| 发表于 2018-11-13 09:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
张宁益的微博 发表于 2018-11-12 09:22
有没有接表看看高低压压力.粗管在制热的时候是高压.但是会结冰.那你有没有看看系统正常不.看看四通阀切换. ...

压缩机加速的时候压力表平衡到0、压力应该是正常的,四通阀有问题不应该一会停机一会开机
 楼主| 发表于 2018-11-13 09:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
爱华维修 发表于 2018-11-11 22:09
E8内外机通信故障,更换电源信号线试试,不行就是室外机电控挂了。

现在天冷了!客户不急修了、估计等明年了