新建冻库需要配置

[复制链接]
发表于 2018-11-3 16:04:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长4.4米 宽 3米 高2.5米 酒店用 需要温度负18度 放少部分鲜肉 用户要求用铜排 请问用多大多长的铜管
发表于 2018-11-3 17:25:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-11-3 17:27 编辑

如果有少部分鲜肉建议你用4P,铜排100米(25mm),不必分流,R-22冷媒 DANFOSS TEX2 2号芯,R-404A TES2 3号芯。
 楼主| 发表于 2018-11-3 17:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-11-3 17:25
如果有少部分鲜肉建议你用4P,铜排100米(25mm),不必分流,R-22冷媒 DANFOSS TEX2 2号芯,R-404A TES2 3号 ...

卖材料的 帮我配的5P全封闭 170米32铜管 成本感觉太高了
发表于 2018-11-3 17:39:18 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-11-3 17:36
卖材料的 帮我配的5P全封闭 170米32铜管 成本感觉太高了

应该用不着这麽大。
 楼主| 发表于 2018-11-3 17:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下 各位师傅 冻库一般是怎么给用户报价的
发表于 2018-11-3 17:49:35 | 显示全部楼层
如果用5P是比较留有馀量,5P就用130米(25mm),danfoss tex2(R-22) 2号芯,tes2(R-404A) 4号芯。
 楼主| 发表于 2018-11-3 18:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-5 19:26 编辑
lkk 发表于 2018-11-3 17:49
如果用5P是比较留有馀量,5P就用130米(25mm),danfoss tex2(R-22) 2号芯,tes2(R-404A) 4号芯。 ...


谢谢 指导
师傅你好今天我在一次 问卖家铜管用多少米 他还是说 170米 28直管 5P全封闭 我想改成 25铜管150米 5P全封闭 膨胀阀用2号 这样可以吗 库内27立方
 楼主| 发表于 2018-11-15 22:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
第一次做铜排 这样可以吗
384C8BB1-9BD8-4C0B-A661-B91CB46253BE.jpeg
发表于 2018-11-16 05:02:04 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-11-15 22:19
第一次做铜排 这样可以吗

这样还不如顶部设一层,其余挂两边墙面上。库温会更均匀些。
 楼主| 发表于 2018-11-16 18:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-11-16 05:02
这样还不如顶部设一层,其余挂两边墙面上。库温会更均匀些。

如果挂对称 挂不下 哪边还有一扇门 这样没影响吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 07:16 , Processed in 0.063963 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表