求助一台空气能高压保护故障

[复制链接]
发表于 2018-10-29 09:32:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修台二十匹空气能,四压缩机,2套管换热器,别人修过,换过2次压缩机,四通阀换过,现在换新压缩机后制冷剂还没加足就高压保护,(试机时水温60度,但其它三个机组运行不会高压保护),过滤器和电子膨胀阀焊下看过正常无一点脏堵,高压保护原因应该有2种可能,一套管换热器换热效果太差(但使用同一套管换热器的另一个机组不会保护),另一可能制冷剂管路有节流(怀疑之前修的四通阀有没焊坏或焊堵,但转换除霜是能正常反向),请教有经验的师傅指点如何判断
发表于 2018-10-29 09:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
上点图片更直观
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上图几张,大概的现场图
IMG_20181029_101754.jpg
IMG_20181029_101546.jpg
IMG_20181029_101555.jpg
IMG_20181029_101615.jpg
发表于 2018-10-29 10:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
加氟时把水温降低点,空气能水温不宜设置太高
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
因套管换热器水路是每个机组单独水管分支的,现在在测进出水温度和过滤器温度来判断是不是水路不通的问题
IMG_20181029_105006.jpg
IMG_20181029_104957.jpg
发表于 2018-10-30 10:57:08 来自手机 | 显示全部楼层
报高压保护应该是整机停机吧,高压保护一般像这种独立运行系统,应该有代码反应是哪一个压机报故障。如果是您换压机的你都没有加制冷剂,怎么会报?