新手求助,7匹中央空调移机收氟利昂时要多长时间

[复制链接]
发表于 2018-10-27 00:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新手求助,7匹中央空调多连机,移机收氟利昂时要多长时间?用4升真空泵收真空要多长时间?冰种是R410的,因为没有移过中央空调,大多移机都是R22冰种的,求助各位师傅,先谢谢了       
 楼主| 发表于 2018-10-27 01:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
一般压力表指针到哪里,还有电流表,先谢谢了
发表于 2018-10-27 07:50:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多联机收雪种需要进入收模式,一般410的两分钟就行了,但是安装后抽真空要求比较高,建议半小时
 楼主| 发表于 2018-10-27 11:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的指点
发表于 2018-10-27 18:15:11 | 显示全部楼层
装个压力表看压力为零就OK了。
发表于 2018-10-27 19:32:55 | 显示全部楼层
七匹的,什么牌子的空调?很收干净,有低压开关或者低压传感器。要适量补加。