电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: hanxiao007

奇田天然气热水器打火故障求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-10-23 22:29:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

你不适合呆在这个论坛哦,这里是维修处
 楼主| 发表于 2018-10-23 22:30:33 | 显示全部楼层

试过不行,应该不是水膜问题
 楼主| 发表于 2018-10-23 22:33:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

师傅上面一百起步还不包括材料费,小问题何必麻烦他们呢。拆机替换元器件很简单,现在主要是判断哪个器件问题大,好买来替换。
 楼主| 发表于 2018-10-23 22:37:10 | 显示全部楼层
湖北人在山东 发表于 2018-10-23 20:20
先拆开看看水气联动阀和上面的微动开关正常不!

也是这个想法,我舅前些家里一个是完全打不着,一百块就换了这么一个微动,等碰到打不着的时候打开看看
发表于 2018-10-24 07:16:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-10-24 20:01:11 | 显示全部楼层
hanxiao007 发表于 2018-10-23 22:29
你不适合呆在这个论坛哦,这里是维修处

你不是找不到原因吗,换新的更快。拿来我给你修分分钟的事情。
 楼主| 发表于 2019-1-5 12:00:13 | 显示全部楼层
把压微动开关的铁片稍微弯了一下,这两个月来都很正常,看来故障应该是排除了吧