发表于 2018-10-23 13:15:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
朋友!由于管子不是你放的。璧厚你也不清楚。木工装的气钉也不清楚打过管没。现在你只负责安装、知道用R32的氟。两个人才300块安装费。建议你别接手下去干,原因是要负责的东西太多,划不来!铜管不是你放的,壁厚?有否接头?弯死没有?保温厚度?联线数量及质量?等等你都要检查、你现已查到管进灰尘了、但只是灰尘还是沙、土、水、什物?气钉打穿没有(保压检漏?)为300元两人要负责这么多事!别干!回家喝水也好过干!
发表于 2018-10-23 15:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
871042238 发表于 2018-10-23 10:03
荣老好,这种情况自已搞的空调未遇到过,请教是用R22气态还是液态充。

气态反复冲几遍就可以了。   荣昌 ...

感谢荣老的无私指教
发表于 2018-10-23 17:43:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
反复冲洗
 楼主| 发表于 2018-10-23 18:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
中午去了 用r22雪种冲了  冲不了  灰尘还在里面  叫他找原来放管那个人
 楼主| 发表于 2018-10-23 18:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-10-23 13:15
朋友!由于管子不是你放的。璧厚你也不清楚。木工装的气钉也不清楚打过管没。现在你只负责安装、知道用R32 ...

就是啊 责任很大  管铜里面灰也冲不了  也不敢装 怕机子出故障  R32太危险了
发表于 2018-10-23 20:40:49 | 显示全部楼层
lai老亚 发表于 2018-10-23 18:18
中午去了 用r22雪种冲了  冲不了  灰尘还在里面  叫他找原来放管那个人

我早就讲了,要大量的制冷剂冲,且多次冲才行。
发表于 2018-10-23 20:56:05 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-10-23 12:24
灰尘不是泥沙,用R22氟冲冲就行了,管道那么粗灰尘没有阻力的。

同意你的看法。
发表于 2018-10-23 21:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
看得见的是灰尘,还可能进水,也可能管道中间破裂,小孔,堵死,要检查合格才能装空调
发表于 2018-10-24 00:30:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-10-24 10:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
zdm12345 发表于 2018-10-24 00:30
雇主为了美观瞎搞,不要命的节奏,远离

这种事几年都没遇上一次
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 11:49 , Processed in 0.055654 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表