螺杆压缩机机内保护不能复位?

[复制链接]
发表于 2018-10-22 11:46:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
螺杆机之前水流量小,报了几次高压保护,现在水流量解决了,阀门开小了,准备开机,出现机内保护!怎么复位也不行,压缩机接线端子上面模块也更换过还是不行!不会是压缩机问题吧,这样事情就搞大了
发表于 2018-10-22 12:49:11 | 显示全部楼层
你总要说清楚是什么螺杆?是油压保护?还是排气压力保护?
 楼主| 发表于 2018-10-22 13:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-22 15:25 编辑

螺杆压缩机,汉中机头,高压保护,机内保护,现在高压保护复位完成了,机内保护不能复位
高压就是排气压力保护
发表于 2018-10-22 14:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
你说的机内保护可能是三个线圈温度探头
发表于 2018-10-22 15:04:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-10-22 21:51:11 | 显示全部楼层
螺杆机高压保护!
首先要查的是:
1、水流是否正常。这里包括水泵和水过滤器是否正常?
2、冷却水的水温是否太高,环境温度和冷却塔对水温影响超大。
3、靶流开关(有的叫水流开关)是否正常。
如果以上都正常
3、根据换热温度(温差)来判断是否冷凝器换热是否正常。如果不正常说明冷凝器结垢严重,换热不好造成高压保护(同时可以询问客户多久机组没保养来确定)需要化学清洗。(这种现象通炮是不起作用的,必须化学清洗)。
4、如果以上你都确定正常,那就要考虑系统是否有空气和制冷剂的质量。劣质制冷剂会造成高压高。(这种现象很多)
你说的压机模块,给它没有一毛钱关系。模块坏压机根本就不能启动。更谈不上高压报警了。你换模块路子走错了。
个人建议仅供参考。
 楼主| 发表于 2018-10-24 15:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
懂点点电1 发表于 2018-10-22 15:04
模块换了也不行?把模块的保护点短接一下试试,如果能复位那可能就是压缩机电机线圈温度探头有问题了 ...

线圈温度探头脱落!!!已完成修复!谢谢各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:17 , Processed in 0.052641 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表