电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2591|回复: 5

保鲜库这样的配置合理吗

[复制链接]
发表于 2018-10-16 20:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5.1*2.2*2.4  3p一体机  dd22冷风机  保鲜牛奶要求2-8度,对了22的f,配丹弗斯3号阀芯,我想配DL的冷风机我们这里没有
发表于 2018-10-17 06:20:23 | 显示全部楼层
库容近27立方,库温要求2~8度,R22制冷剂,配3P一体机,3# 膨胀阀,只是DD22冷风机有点大而已,没问题。
发表于 2018-10-17 09:54:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
TX2膨胀阀配3号芯,3P全封闭机组,风机配DL-22或DL-25风机都可,我们有DL风机
发表于 2018-10-20 20:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
就用个DD22.电控那一块,蒸发器风扇调延时关闭,化霜就不需要接了。
 楼主| 发表于 2018-10-29 11:31:27 | 显示全部楼层
广州国艳制冷 发表于 2018-10-17 09:54
TX2膨胀阀配3号芯,3P全封闭机组,风机配DL-22或DL-25风机都可,我们有DL风机

给一个联系方式
发表于 2018-10-29 13:41:59 | 显示全部楼层


号码发不上去喔 老铁 要审核
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 06:54 , Processed in 0.051440 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表