x
新手搞维修3年,自学,变频空调小白一个,近日收购海信变频空调07年机,回家后未连管试机,四通阀坏掉,换后试机正常,抽空加氟,未加到位,连管试机,刚开始正常,三四分钟后,外机停机,模块板led2灯闪,查是模块保护,小白一个无从下手,只查到300电压320,5v正常,不插压机不报警,压机三阻值测的1.7欧,高手们指点下,应该查哪些地方,自学维修,比较困难!!
2018-10-12_14.50.46.jpg
2018-10-12_14.51.04.jpg
2018-10-12_14.51.23.jpg
发表于 2018-10-12 18:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
是不是缺氟了,你说未加到位。
 楼主| 发表于 2018-10-12 19:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
海阔天一 发表于 2018-10-12 18:37
是不是缺氟了,你说未加到位。

应该不是,不加氟还能转呢
发表于 2018-10-12 20:43:23 | 显示全部楼层
这种板子可以单独试机的,而且板子容易接触不良。
 楼主| 发表于 2018-10-12 22:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2018-10-12 20:43
这种板子可以单独试机的,而且板子容易接触不良。

怎么试???什么方法??
发表于 2018-10-13 18:26:35 来自手机 | 显示全部楼层
查通讯跳变直流二十四伏有没有  查论坛里面坛,友发的检查你参考下
发表于 2018-10-13 22:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
模块板问题,检测所有电阻,有惊喜,不要再路测量
发表于 2018-10-15 00:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
修好,分享一下,,,,今天修好几块
发表于 2018-10-15 09:34:18 | 显示全部楼层
还是先洗洗板子!
发表于 2018-12-8 11:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
我手上也有一块一样问题,电阻全部查了好的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-14 10:22 , Processed in 0.064855 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表