电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 曾彬

求助:保温柜温控器换后压缩机启动但不制冷

[复制链接]
发表于 2018-10-11 16:56:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liurongjian 发表于 2018-10-11 06:18
你为什么要换温控器?问题不搞清楚就换东西。

楼上师傅说的好
发表于 2018-10-11 18:50:58 | 显示全部楼层
维修不知道原理,就知道换东西,这哪能修的好,就算是难得一次修的好也是碰运气。
发表于 2018-10-11 19:21:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
曾彬 发表于 2018-10-10 20:44
保温展示柜换温控器后,压缩机和冷凝器风扇能正常运行但是不制冷,排气管和吸气管都烫手,本人怀疑是缺制冷 ...

问题是你换的温控器是电子线路板的还是机械的?
看现象好象是堵了啊。
发表于 2018-10-11 21:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-10-11 21:50:33 | 显示全部楼层
先讲讲换温控器的依据,为什么要换温控器。这东西是有坏的,但这东西真心坏的不多。楼主真的以为修冰柜的就是换换温控器就能修好的?
 楼主| 发表于 2018-11-6 21:09:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-11 06:47
温控换得不够,多换几只,各种型号的都轮流换上试试。说不定哪只温控会帮你把制冷“恢复”过来,不要放弃 ...


刚去修的时候压缩机没有工作,用万用表测量压缩机两端没有220V工作电压,有220V输入,电源线正常,一个展示柜你说还有其他可能吗?不换温控器你还什么,荣昌老师请指教