     这几天又拜读了荣昌老师的有关调整膨胀阀的文章,荣老师屡次强调,膨胀阀的调节杆要放在中间位置。不需要调整?
    可荣老师还有一篇文章专门介绍膨胀阀挑整的步骤和原则,这岂不有些矛盾?膨胀阀到底是要调节还是把阀杆调到中间位置就行?
    如果要调节,那在什么情况下需要调节?
发表于 2018-10-10 10:48:23 | 显示全部楼层
调节膨胀阀只能在系统运行处基本正常下,制冷剂的循环量稍有些不足或过多,膨胀阀的过热度存在偏差的情况下作些小幅度的调节,主要还是以调整过热度为主。
 楼主| 发表于 2018-10-10 11:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-10-10 10:48
调节膨胀阀只能在系统运行处基本正常下,制冷剂的循环量稍有些不足或过多,膨胀阀的过热度存在偏差的情况下 ...

   哦,对新手来说,就按您说的把阀杆调到中间位置,不再去作细调,也能够基本满足制冷的要求不?
发表于 2018-10-10 11:20:35 | 显示全部楼层
调节杆放在中间正负都可以补偿,制冷正常没事调节膨胀阀做甚?制冷不好先检查其他原因确认无问题才能怀疑膨胀阀。
 楼主| 发表于 2018-10-10 12:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
lmysxms 发表于 2018-10-10 11:20
调节杆放在中间正负都可以补偿,制冷正常没事调节膨胀阀做甚?制冷不好先检查其他原因确认无问题才能怀疑膨 ...

嗯嗯,谢谢指导
发表于 2018-10-10 12:26:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-10-10 16:02:32 | 显示全部楼层
罗友良 发表于 2018-10-10 11:19
哦,对新手来说,就按您说的把阀杆调到中间位置,不再去作细调,也能够基本满足制冷的要求不? ...

膨胀阀出厂的时候 过热度已经设置好了 3-6度!
发表于 2018-10-12 12:12:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 chhubi520 于 2018-10-12 12:18 编辑
x190990 发表于 2018-10-10 12:26
我的理解是膨胀阀是按照过热度工作的,如果把感温包放在蒸发器出口,而回气管又很长,过热度可以适当调小点 ...


我这有一冰台,压缩机离冰台13米左右,感觉怎么加制冷剂,制冷都不怎么好,还有膨胀阀伞形哪里总会结冰(膨胀阀是新换的,没动过)按照荣老师的思路,怀疑雪种加不够,但是再加也还是结冰,而且这样还会结霜到压缩机上了。脑瓜疼、是要调小膨胀阀吗
发表于 2018-10-12 15:45:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:18 , Processed in 0.057432 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表