冷库更换压缩机与膨胀阀相匹配不知这样做是否正确

[复制链接]
发表于 2018-10-9 22:33:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位好,今天修理一酒店冷库。原压缩机击穿漏电,更换后出现新机与原膨胀阀不相配。原机用美优乐全封压缩机10匹,膨胀阀用丹佛斯5号阀芯。库温要求负25摄氏度。库容积20立方。系统原先走R22制冷剂。损坏后我改用比泽尔半封10匹机。用它原膨肚阀,改用R404制冷剂。具体操作,先淸洗各部件,倒出储液器,油分离器里原油再用氮气清洗系统。装机加R404制冷剂。出现低压表显示0,0MPa,高压表显示1.8MPa。加制冷剂约8公斤左右。一小时后库温最低显示负17摄氏度。且保持不降。库内为风冷式采用DD850冷却器。压机电流在19.8一20安培左右。一时不知如何是好。请求大神与荣老帮帮忙。学生坐等。急急急!
发表于 2018-10-10 01:41:40 | 显示全部楼层
同样的10P压缩机,R22压缩机的制冷量要比R404A压缩机小很多,膨胀阀的制冷量也要小很多,这样就形成了匹配不符。换成了R404A的压缩机,膨胀阀也必须换成R404A的。
才20立方的库容,要求库温-25度,压缩机哪要得了10P机?用5P半封机,配DD30冷风机,3#丹佛斯内平衡式膨胀阀就足够了。
压缩机的功率越大,蒸发压力和低压压力就会越低,制冷量反而小,库温下降缓慢,低压过低时就不下降。何况还由R22系统改成了R404A的系统。
发表于 2018-10-10 08:51:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-10-10 01:41
同样的10P压缩机,R22压缩机的制冷量要比R404A压缩机小很多,膨胀阀的制冷量也要小很多,这样就形成了匹配 ...

荣昌老师好早呀,凌晨2点还在帮助回答问题,这种精神现在有哪个能做到?您对知识的肯定和对专业的敬业是我们学习的楷模,赞一个
发表于 2018-10-10 15:40:53 | 显示全部楼层
我只能说楼主真有钱。。。。。
 楼主| 发表于 2018-10-12 22:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-13 05:24 编辑

荣老师您好,今天把膨胀阀换成R404的6#阀芯,库温最低为负23摄氏度,压机电流是19.4左右。请指教。
低压为0、05MPa。高压1、7MPa。
发表于 2018-10-13 05:35:44 | 显示全部楼层
彬彦 发表于 2018-10-12 22:53
荣老师您好,今天把膨胀阀换成R404的6#阀芯,库温最低为负23摄氏度,压机电流是19.4左右。请指教。
低压为0 ...

R404A制冷剂,库温-23度,此时的蒸发温度为-28度,对应R404A的饱和压力为0.126MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.1MPa表压左右。你出示的低压压力太低了,相差近一倍。
压缩机配得过大,低压压力会较低,这是其中的一个原因。
不知制冷效果如何?制冷速率怎样?压缩机的情况怎样?
 楼主| 发表于 2018-10-13 07:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师您好。感谢您耐心指导。现在制没效果能把物品冻透。因为库存的是肉骨头。当到负22摄氏度到负23摄氏度时工作时间要长一点大概15分钟到20分钟。每次启动就是电流偏大了点。在几秒中内出现约62安培呢。压缩机高压管温度有点高。当水滴溅上去能沸腾。因为它是别人安装的冷库要改是没办法的。压缩机工作时声音也是挺大的。
发表于 2018-10-13 07:29:33 | 显示全部楼层
彬彦 发表于 2018-10-13 07:13
荣老师您好。感谢您耐心指导。现在制没效果能把物品冻透。因为库存的是肉骨头。当到负22摄氏度到负23摄氏度 ...

压缩机的功率过大,蒸发压力和低压压力低,回气过热度大,压缩机的吸气温度高,排气温度当然也是高的,这是必然的反应。
任何压缩机的每次启动电流都会较高的,因为启动时负荷大,压缩机的启动扭力大。
 楼主| 发表于 2018-10-13 07:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-13 10:17 编辑

请问老师这种现象需要改动什么。怎么改我担心着。现在搞得一头露水。


2楼里说的就是我的主张。   荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-10-13 10:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了,给您添麻烦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:14 , Processed in 0.060287 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表