一台5匹空气能 报警排气超温 连续3次后电脑板锁死停机 去时停机状态  接低压表阀平衡压力7公斤 开机基本降到不到1公斤 以为漏了,
嫌氟的压力太低,用1P压机空气打压到15公斤  寻找半天未果  恼  放掉  抽空  加氟凑合用吧   我去  加一点后加不进了,开机 接高压表 立马升到3MPa 此时自动卸荷阀工作了 维持在2.5MPa   持续十几秒后还是报警排气超温停机  停机后高压不降 (水循环流量没问题 也没堵)
  我觉得有几种可能
1,根本就没漏 而是膨胀阀略脏堵(换过新压机)
2 膨胀阀自身是坏的或者感温包里面的介质漏了导致不通
3 空气打压进去水分了堵膨胀阀?
但是有几点 打压之前 停机后是可以恢复平衡压力的 说明膨胀阀不至于堵死 也就说明感温包里的介质没漏
打压之后 就一点也不通了 用开水烫一会膨胀阀也不行
明天准备带齐工具 再带个膨胀阀继续研究 哎 把小压机扔了吧 有氮气瓶不用 简直自找麻烦

QQ图片20181009202827.jpg
发表于 2018-10-9 21:31:11 | 显示全部楼层
爱默生热力膨胀阀,好东西。
发表于 2018-10-9 21:42:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你打压的压机有问题,扔它听响吧
发表于 2018-10-10 07:43:21 | 显示全部楼层
用压缩机空气打压确实会使水分进入系统,当然大太阳下空气干燥时操作会好些。
 楼主| 发表于 2018-10-21 17:48:25 | 显示全部楼层
维修没有烂尾,应该是系统脏堵, 又驱车来回200公里搞定了, 带了过滤器 气分 膨胀阀  其实膨胀阀不确定坏没坏 就是毛细管磨损得厉害 换掉确保一次成功 气分也没漏  顺便换了也好结账, 以后换压机如果旧压机的油很黑的话 还要冲一下系统
11.jpg
12.jpg
13.jpg
133.jpg
发表于 2018-10-21 21:28:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-11 05:44 编辑

空调爆炸的事故中,有一部分就是使用空气打压造成的。高压之后,空气中的氧气会熔入油中。抽空也很难抽干净


你“调查”了那些空调爆炸的原因了?说得那么玄乎。   
荣昌制冷
发表于 2018-10-24 20:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 19:22 , Processed in 0.063433 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表