冷库降温不了

[复制链接]
发表于 2018-10-6 10:16:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库用r22雪种,要求降到负18到22度,现降到负9度就降不了,高压20公斤,低压1.8公斤,请各位师付帮忙解决一下,谢谢
发表于 2018-10-6 10:20:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-6 12:18 编辑

调整一下膨胀阀的开启度试试


别教人乱调膨胀阀!   荣昌制冷
发表于 2018-10-6 11:00:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
bg4ppk 发表于 2018-10-6 10:20
调整一下膨胀阀的开启度试试

调高低压,高压回下降,氟不够
发表于 2018-10-6 12:03:15 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2018-10-6 11:00
调高低压,高压回下降,氟不够

然后再充氟试试
发表于 2018-10-6 12:26:37 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度为-14度,对应的饱和压力为0.207MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.18~0.2MPa(约合1.8~2kg左右)表压,与该机的低压压力基本接近了。
不知实际库容多大?配了多大的压缩机,蒸发器?
 楼主| 发表于 2018-10-6 12:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-6 12:54 编辑

之前一直可以,冷库大约20立方,压缩机是谷轮DLEE-201-EWL
存放东西不多,荣昌师傅
发表于 2018-10-6 14:41:15 | 显示全部楼层
2P机组20立方左右打零下18,新库还行不知你冷库用多少年了?
发表于 2018-10-6 15:02:09 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2018-10-6 12:44
之前一直可以,冷库大约20立方,压缩机是谷轮DLEE-201-EWL
存放东西不多,荣昌师傅 ...

20立方的库容,2P压缩机配得太小了,新机可能可以,一旦运转时间用长了,压缩机的气密性下降,问题就来了。
至少都要3P或以上一点的压缩机。
发表于 2018-10-7 13:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
库温都负9°了,高压还这么高。放制冷剂吧
发表于 2019-3-12 15:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
我也认为高低压尤其是高压太高了,氟多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 18:09 , Processed in 0.060002 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表