低压、膨胀阀全部结霜,各位师傅看是缺冷媒还是膨胀阀开度过大。
 楼主| 发表于 2018-10-5 11:28:08 | 显示全部楼层
刚才忘记上图了,现在补上。
未命名.JPG
发表于 2018-10-5 12:05:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
真诚一生 发表于 2018-10-5 11:28
刚才忘记上图了,现在补上。

说反了,这种现象不是开大了,而是开启度小了,或者存在部分堵塞。
首先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,这个前提做好了,再用扳手在阀体两边各敲几下,如果阀体还是结霜不退,那就是系统中的制冷剂过少了,或者阀的滤网存在部分堵塞。
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,待蒸发器全部结满霜后,最后才是回气管,至压缩机的吸气阀为止。