我现在怀疑是真空没抽好,现在我再抽一遍真空看看,谢荣超版
发表于 2018-10-8 18:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-10-9 17:26:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
TZL520 发表于 2018-10-8 18:48
我你没测蒸发器前段温度应该很低,应该是毛细管截流大了,

嗯,我也有考虑过这个原因
因为没买到管径相对粗些的毛细管,毛细管长度约2米左右,截流大导致压力高负载高发热,另外蒸发器不能全部结霜,加氟到全部结霜后压缩机发出沉闷的声音且稍等就会出现过热保护停机,这样加氟后又再次放掉。通过这几天观察压缩机是可以停机了,但估计是仅限于目前气温不高,要到明年夏天,这么高的温度不知道压缩机会不会挂掉。假如再挂掉就只能再买再换了,倒是会考虑换粗些的毛细管或剪短毛细管。
 楼主| 发表于 2018-10-9 17:33:40 | 显示全部楼层
我还有一个想法,就是想把这些柜子都不要了,自己做一个5米长,1米厚,2米5高的整体柜子,柜子里不盘管,外面用保温层加现有真空玻璃门对外展示,制冷系统直接用2匹的空调内机和空调外机进行风冷式工作,超市冷藏一般对温度要求不高,大约在8度左右就可以满足了。不知道这个办法是不是可行请老师们给个建议谢谢。
发表于 2018-10-9 17:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
雪种太多
发表于 2018-10-10 21:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-10-11 18:54:08 | 显示全部楼层
TZL520 发表于 2018-10-10 21:03
你还是先剪掉一半得毛细试试吧,可能会出现回气管很快结霜且冷凝器热但温度均匀,箱内温度降温慢,可判断 ...

好,谢谢,我也有这个想法。