.膨胀阀感温包正确安装位置及结霜现象

[复制链接]
发表于 2018-10-1 13:21:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-15 10:53 编辑

膨胀阀是像图片这样安装正确吗?回去端安装一个闸阀。感温包要不要包保温管儿?如果不包有什么影响?
IMG_20180928_171655.jpg
IMG_20180928_173730.jpg
IMG_20180928_173735.jpg
 楼主| 发表于 2018-10-15 09:35:45 来自手机 | 显示全部楼层

两个膨胀阀结霜不一样。

冷库制冷剂.采用R22,三并联机组。现在的情况是两个膨胀阀结霜不一致,一个膨胀阀结霜。一个膨胀阀后面结霜比较少。但是后面两米多以后结霜都比较正常。以前被别人调过,后来厂家调回来啦,不知道调对没有。
IMG_20181014_183843.jpg
IMG_20181014_183859.jpg
IMG_20181014_183903.jpg
发表于 2018-10-1 18:00:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-1 18:02 编辑

膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在水平回气管段上!它与回气管一样,外部必须做好保温!保温也是为了使感应温度减少损失,保证膨胀阀的正常工作。回气管径小于30mm的,感温包绑扎在回气管的侧面就行;回气管径大于30mm的,温包与回气管呈4点或8点钟的角度位置。
回气管的上部与下部(底部)的温度是存在一定温差的(气相与液相的温差),上部的温度高于下部,为减小上下温度的温差,所以强调感温包必须安装在回气管的侧面。不任回气管径大小,温包在回气管的上方或底部都是错误的!
发表于 2018-10-5 20:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀外包装上有安装方法,我们用的小的,好象16以下1点钟,18以上3点钟
发表于 2018-10-8 19:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-1 18:00
膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在水平回气管段上!它与回气管一样,外部必须做好保温!保温也是为了使感应温 ...

荣昌师傅对热力膨胀阀如何正确安装说的好透彻,学习了。
发表于 2018-10-9 15:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-1 18:00
膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在水平回气管段上!它与回气管一样,外部必须做好保温!保温也是为了使感应温 ...

荣昌老师。感温包不能装在冷库里面吗?初学者各位大神别喷我。
发表于 2018-10-9 15:20:20 | 显示全部楼层
张宁益的微博 发表于 2018-10-9 15:14
荣昌老师。感温包不能装在冷库里面吗?初学者各位大神别喷我。

库房内是什么温度?那是蒸发器的蒸发温度,至少是库房的制冷温度(库温),与回气管的过热温度是两码事。温包感应的温度不同,膨胀阀怎么正常工作?
发表于 2018-10-9 15:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-9 15:33 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-10-9 15:20
库房内是什么温度?那是蒸发器的蒸发温度,至少是库房的制冷温度(库温),与回气管的过热温度是两码事。 ...


嗯。你说的我能理解。就是冷库里的温度可以影响感温包测到的温度。那这个膨胀阀。和感温包有具体的安装位置吗?就是适合的安装位置。
发表于 2018-10-9 15:37:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-9 15:43 编辑
张宁益的微博 发表于 2018-10-9 15:27
嗯。你说的我能理解。就是冷库里的温度可以影响感温包测到的温度。那这个膨胀阀。和感温包有具体的安装位 ...


我在该主题里的3楼不是说得很具体,很清楚了吗?
膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在尽量靠近库房的水平回气管段上!它与回气管一样,外部必须做好保温!保温也是为了使感应温度减少损失,保证膨胀阀的正常工作。温包与回气管呈4点或8点钟的角度位置。
回气管的上部与下部(底部)的温度是存在一定温差的(气相与液相的温差),上部的温度高于下部,为减小上下温度的温差,所以强调感温包必须安装在回气管的侧面。
膨胀阀的安装,也应选择尽量靠近库房的水平供液管上,伞形阀帽应朝上,调节杆朝下,阀体竖直安装。

发表于 2018-10-9 16:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-9 16:52 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-10-9 15:37
我在该主题里的3楼不是说得很具体,很清楚了吗?
膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在尽量靠近库房的水平回气 ...


谢谢荣老师的解惑。在你的帖子里真学到了不少东西。

谢谢鼓励!我们是近邻老乡!   荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 18:03 , Processed in 0.070696 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表