铭牌上确实是2.7Kg,今天把冷却水回水阀门关小,排气压力就起来了,吸气压力0.4Mp,排气压力1.5Mp,这时测得冷却回水温度在35度左右,冷冻水回水温度10度,冷冻水进水温度22度,室内盘管风机全开板式蒸发器进出铜管结露,要是只开一两台室内风机蒸发器进出铜管会结霜,不知道就这种状况,整个机组是不是已经正常了?
发表于 2018-10-3 10:07:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主修的水源热泵吧  红蓝帽子的靶流开关不好用 需要很大流量才能动作   我都换了新式的了
发表于 2018-10-3 11:44:55 | 显示全部楼层
哈  2.7公斤  ,太少了
 楼主| 发表于 2018-10-3 13:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
无聊的1875 发表于 2018-10-3 10:07
楼主修的水源热泵吧  红蓝帽子的靶流开关不好用 需要很大流量才能动作   我都换了新式的了  ...

是某华某方2008年产的水源热泵机组,靶流开关是红色罩,您说地新式的是指的哪一种,能否分享下,谢谢哈!
发表于 2018-10-3 20:28:26 | 显示全部楼层
制冷剂只有2.7公斤?哪有这么少啊?
发表于 2018-10-3 20:29:21 | 显示全部楼层
朝华夕拾 发表于 2018-10-3 13:14
是某华某方2008年产的水源热泵机组,靶流开关是红色罩,您说地新式的是指的哪一种,能否分享下,谢谢哈! ...

QQ图片20181003202655.png
这种 是磁性微动开关 微小的水流就能动作  而且耐久
 楼主| 发表于 2018-10-4 19:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
无聊的1875 发表于 2018-10-3 20:29
这种 是磁性微动开关 微小的水流就能动作  而且耐久

非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-10-4 21:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
清华同方铭牌上的充注量
IMG_20181004_213930.jpg
 楼主| 发表于 2018-10-5 08:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
第一张是整机图,第二张是制热模式下,热力膨胀阀的结霜状况。
IMG_20181004_140449.jpg
IMG_20181004_140607.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 15:12 , Processed in 0.059290 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表