请教各位高手:为什么同样匹数的压缩机,如同样是比泽尔30匹,有排气125立方的,也有85立方的。据观察,排量大的标注的电流也就更大。

请问在这中情况下,膨胀阀怎么配置?恕我学者,过去是按照压缩机匹数的0.6来配置膨胀阀的,比如30匹就配16-18T的,现在遇到同匹数不同排气量的,难道过去的都配置错了?请教。
发表于 2018-9-29 16:16:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-29 16:20 编辑

对的,同样的品牌,同样的型式型号,同样的功率(不任按英制马力P,还是按公制功率),在不同的蒸发温度下,其排气量和制冷量都是不同的。也就是说,改变了蒸发温度就改变了压缩机的制冷量。
膨胀阀仍按压缩机的实际配匹而配置。如某压缩机在该系统中的制冷量是多少冷吨,膨胀阀就配多大的冷吨。