冷库充注氮气

[复制链接]
发表于 2018-9-29 12:50:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新装冷库 系统在添加制冷剂前想充注氮气保压看看是否存在泄漏,求指教详细步骤,系统R22 比泽尔10匹水冷,蒸发器为风冷。
发表于 2018-9-29 13:28:29 | 显示全部楼层
关紧系统中所有通向大气的阀门,直接从低压或高压充压25kg的压力,关严充注口,保压24小时或以上,整个系统完全不漏即为合格。
 楼主| 发表于 2018-9-29 19:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-9-29 13:28
关紧系统中所有通向大气的阀门,直接从低压或高压充压25kg的压力,关严充注口,保压24小时或以上,整个系统 ...

受教感谢荣老师
发表于 2018-9-29 21:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀会不会坏
发表于 2018-10-29 21:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-29 13:28
关紧系统中所有通向大气的阀门,直接从低压或高压充压25kg的压力,关严充注口,保压24小时或以上,整个系统 ...

低压口打入25KG,那么设备上的低压表不是被打坏?
发表于 2018-10-29 21:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
保压是压力一点都不能减还是有个范围的?我感觉连的系统都不能一点压力都不减啊
发表于 2018-10-30 08:47:37 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2018-10-29 21:23
低压口打入25KG,那么设备上的低压表不是被打坏?

我是只保管到和蒸发器.管道和机器就两个头.两个头都不能保证不漏吗?
发表于 2018-11-10 16:37:16 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2018-10-29 21:23
低压口打入25KG,那么设备上的低压表不是被打坏?

注意低压表的压力范围,别超过这个压力。