求助:长虹柜机空调更换压缩机后制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2018-9-26 20:19:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天一个用户打电话来说空调会跳闸,去到用户家是台长虹50柜机,经检查是压缩机漏电,跟用户说需要换压缩机,用户同意,今天下午去本地拿了台2P压缩机,都是翻新的,去到用户家换,换好后抽空半个小时,定量加,R22,1.23Kg,问题来了,制冷效果不好,低压4.8公斤,电流已经10.56A,额定电是8.8A,外热交上面的风吹出来很烫,下面常温,由于天色已晚,跟用户说明天早上在过来,用行们,是微堵,还是压缩机问题,谢谢了。
发表于 2018-9-27 09:40:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-27 09:45 编辑
长和制冷 发表于 2018-9-26 20:50
在本地的配件店买的,之前换了很多都正常


就是压缩机的问题!翻新压缩机在热态下气阀关闭不严(就是所谓的串气),压缩效率低下,这是一种现象;
另一种现象是压缩机在热态下(冷机状态下可运转一段时间)绕组存在匝间短路,随着运转时间的加长,压缩机的运转温度升高,出现运转电流高,断续热保护或跳闸,不能持续制冷,所以制冷效果差。这种现象应证了楼主的问题。
堵塞问题不存在!
发表于 2018-9-26 21:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-26 21:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
换压机前有没有清洗过管路,清洗过的话,大多是压机的问题
发表于 2018-9-26 21:14:37 | 显示全部楼层
第一没清洗系统,原压机烧坏烧出的烟气污染系统了。不清洗易损后换的压机。第二配用的电容是否合适?第三氟的来路是否正品?第四真空度是否不够?
低压4.8在现在气温下偏高。
外热交上面的风吹出来很烫,下面常温,这点应是雪种不纯、真空不够的表现。
电流已经10.56A,额定电是8.8A,配套电容、雪种偏多、冷凝不良、电压低都会形响。
发表于 2018-9-26 22:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机前检查系统是否干净?
发表于 2018-9-27 08:07:08 | 显示全部楼层
参考六楼意见.认真检查.先适当调压力试试吧.换压机安标牌加注不一定准确
发表于 2018-9-27 09:21:50 | 显示全部楼层
按照六楼意见检查
发表于 2018-9-27 09:41:08 来自手机 | 显示全部楼层
按4楼的检查一下
 楼主| 发表于 2018-9-27 10:26:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-27 10:39 编辑

谢谢大家,过冷管组堵了,黑黑的一团


堵了低压压力哪来的4.8kg呢?保留压缩机,等着看后续结果吧。  荣昌制冷
IMG_20180927_102304.jpg
IMG_20180927_102242.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-27 18:46 , Processed in 0.065887 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表