请各位师傅帮忙指点下,压力猛升

[复制链接]
发表于 2018-9-24 07:40:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-24 08:16 编辑

请各位师傅帮晓得分析下是什么问题,新按的冷库,库尺寸长4米宽3.5米,高2.55米,用的r22制冷剂,艾默生zsl低温3p压缩机,排管32铝排3翅片75米,丹佛斯tx2膨胀阀3号芯,加氟加了大约14公斤左右,现在的情况是,库温拉到-5℃时,低压1bar左右,高压13bar环境温度23℃,运行一会,高压逐渐上升,不到3分钟高压到28bar停机保护,不知哪里出问题了,麻烦各位帮忙分析下
发表于 2018-9-24 08:34:37 | 显示全部楼层
库房面积14平米,库容35.7立方,必须配5P压缩机,φ32的三翅片铝排管75米倒足够了。
R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度为-10度左右,对应的饱和压力约为0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应为0.2~0.22MPa(约合2~2.2bar)表压。该机的低压压力太低了,制冷量小,制冷慢,最终温度难以达到。
系统开始可能存在堵塞,运转循环一段时间后彻底疏通了,高压压力就上升了。不知疏通后的低压压力是多少?检查冷凝器的散热,风机运转及风量情况等。
发表于 2018-9-24 08:55:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣老分析很对,应该是冰堵了,而且14平配3P,机器小。
 楼主| 发表于 2018-9-24 10:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-24 08:34
库房面积14平米,库容35.7立方,必须配5P压缩机,φ32的三翅片铝排管75米倒足够了。
R22制冷剂,库温-5度, ...

谢谢荣老师
 楼主| 发表于 2018-9-24 10:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
lisuihan 发表于 2018-9-24 08:55
荣老分析很对,应该是冰堵了,而且14平配3P,机器小。

谢谢师傅
发表于 2018-9-24 17:37:10 | 显示全部楼层
你确定是14KG?
发表于 2018-9-24 23:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
高压20多公斤时,低压为零或以下,应该是脏堵或冰堵,换个滤心,试一下,如果高压高时,低压也比较高,有可能冷凝器散热不良
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2018-9-24 17:37
你确定是14KG?

额,称了重的
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
王应冲 发表于 2018-9-24 23:08
高压20多公斤时,低压为零或以下,应该是脏堵或冰堵,换个滤心,试一下,如果高压高时,低压也比较高,有可 ...

低压没到0,低压大约1bar左右,散热没问题,这压缩机带电子喷液膨胀阀
发表于 2018-9-25 09:21:33 | 显示全部楼层
这个系统用不了14KG。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:17 , Processed in 0.060906 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表