这是三菱厂家的技术资料,针对带电子膨胀阀的机型。各位师傅发表一下看法
Screenshot_2018-09-23-18-59-48-664_com.tencent.mm.png
发表于 2018-9-23 19:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-23 19:38:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-23 20:58 编辑

这还不是在国内的“奴才”们自导自演的“秀品”吗?!现在也不可能有三菱的“原厂成品空调”了,都是所谓的“三菱品牌”,该资料也不是出自于正真的“三菱”厂家,也根本不会以问答的可笑形式发表!
内容也是无稽之谈!背离了R410A制冷剂的原本性质,巴不得你去世界上寻找所谓“真正的R410A制冷剂”和人类中完全按其“规定”而操作的人;巴不得连制冷剂和润滑油都去买它的;甚至连安装和维修也请它的人。这样才能“体现”它的产品“质量过硬可靠”。其中第8点后面说的完全是放屁!

奉劝那些无知的人也去看看这段从“百度”里关于对R410A制冷剂特性的定论和加注方法:它是由HFC-32和HFC-125几乎共沸的二元混合物,其具有浮动温度低于0.2℃。它的性质非常像共沸物,可以把它视为一个单一制冷剂。这意味着它们不会破坏系统和它的组合比例,也不会在泄漏时发生变化。即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在售后维修再补充过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。”这些具有科学认证的定义为什么不去学学和掌握?实践证明:事实上多年来绝大多数(也可以说基本上)的安装和维修人员都是这样走过来的,并没有发生和存在任何的问题。同样,你使用真空泵抽空,电子秤称重加注,怎么“研究”和搬弄都是可以的,没人说你错了,也不会阻拦你的。
不要再纠缠和折腾这种问题了。
发表于 2018-9-23 19:53:40 | 显示全部楼层
屁嘞,温度打到最低。电子膨胀阀还不是最大口径毛细管。此刻应属于此机组最大制冷量了。满足最大制冷量的冷媒即可,电流压力法仍可适用。论坛前段时间一直推荐使用蒸发器温度最低为冷媒最佳标准或者定量加注。实际上在现场操作过程中,这个方法限制过多,现场维修不具备适应条件。一个合格的维修人员能够大致判断机组需要多少冷媒,已根据加注方法时间压力电流可大致判断冷媒是否加注合适。冷媒质量,管道系统工况很大程度决定了加注量。你拿300块的冷媒和800块的冷媒加注量能一样么?冷媒根据自身情况选择后,定量加注就是一个笑话。
发表于 2018-9-23 20:25:40 | 显示全部楼层
只要你能加到再高频率运转,随你怎么加都成。。。
 楼主| 发表于 2018-9-23 22:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-24 03:21 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-23 19:38
这还不是在国内的“奴才”们自导自演的“秀品”吗?!现在也不可能有三菱的“原厂成品空调”了,都是所谓的 ...


老师傅,定量加氟制约太大了,如果在大城市,这种方法根本行不通,时间成本,麻烦程度。就是漏光了的我一样没抽空,自抽就行了
这个是三菱发到公司群的,我都是按压力加,正常室温30度,我都加到10个左右,大管比小管冷就可以了。对于电流只能测试系统是否堵
发表于 2018-9-24 03:44:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-24 06:01 编辑
落寞的青春℡ 发表于 2018-9-23 22:02
老师傅,定量加氟制约太大了,如果在大城市,这种方法根本行不通,时间成本,麻烦程度。就是漏光了的我一 ...


R410A系统的空调,压力加到“10个左右”太高了,只要加到0.8MPa(约合8kg)就足够了;R32系统的空调加到0.86MPa(约合8.6kg)就行了,压力越高,对应的温度也越高。
根据压力加注制冷剂,是按照空调设计的蒸发温度作为依据的。按照国标规定:家用空调的蒸发温度为4~5度左右,对应的R22制冷剂的饱和压力为0.485MPa表压;R410A制冷剂的饱和压力为0.8MPa表压;R32制冷剂的饱和压力为8.6MPa表压。这就是国标规定!这就是规范标准!这就是执行科学!这是谁也改变不了和否认不了的!

相关制冷剂的《温度和压力对照表》,可参见版块置顶专用帖,1MPa=1.02kg/cm2.
 楼主| 发表于 2018-9-24 11:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-24 15:51 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-24 03:44
R410A系统的空调,压力加到“10个左右”太高了,只要加到0.8MPa(约合8kg)就足够了;R32系统的空调加到0 ...


环境温度也是加氟很重要的参考依据啊,温度越高,相应的压力越高。0.86兆帕也是以25为参考吧


25度还要使用空调吗?   荣昌制冷
发表于 2018-9-24 20:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2018-9-23 19:53
屁嘞,温度打到最低。电子膨胀阀还不是最大口径毛细管。此刻应属于此机组最大制冷量了。满足最大制冷量的冷 ...

【满足最大制冷量的冷媒即可,电流压力法仍可适用。论坛前段时间一直推荐使用蒸发器温度最低为冷媒最佳标准或者定量加注。实际上在现场操作过程中,这个方法限制过多,现场维修不具备适应条件。】
        电流压力法没啥毛病,蒸发器温度最低也没问题,特别是蒸发器温度最低这个方法很厉害可以实现制冷量最大化,如果同时兼顾考虑到压机回气温度和排气温度,那么不定量而直接充注制冷剂达到相当精准的程度不是不可能!变频空调有检测仪嘛,用起来即可!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 14:30 , Processed in 0.060499 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表