冷库运行状态是否正常

[复制链接]
发表于 2018-9-22 12:13:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
6立方冷库,3p机组,制冷剂R404A,丹佛斯外平衡膨胀阀2号阀芯,膨胀阀处于出厂状态。库温要求达到-20°。库温0°时,蒸发压力2.5bar,高压压力19bar,环境温度约28°。库温从0°降到-15°大概25分钟。我想问环境温度高了这个机器还能正常运行吗?
发表于 2018-9-22 13:28:34 | 显示全部楼层
你是怎么知道库温在0度时的蒸发压力为2.5bar的?
 楼主| 发表于 2018-9-22 13:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-22 15:46 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-22 13:28
你是怎么知道库温在0度时的蒸发压力为2.5bar的?


老师,不好意思,字打错了,是回气压力,不是蒸发压力。现在我从冷凝器出口的高压阀放掉了一部分液体,高压降下来了。现在高压18.5bar,低压2.0bar。
就是机组运行的时候,温度降到零度时压力是2.5bar。今天我过来看了,高压保护开关跳了,现在刚开机不久库温库温0°时,高压23bar,低压2.5bar。
发表于 2018-9-22 17:07:10 | 显示全部楼层
是3p一体机吗?是一体机的话,要按在室外,蒸发器多大,蒸发器小的话低压也低
发表于 2018-9-22 18:30:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-22 18:31 编辑
罗勋 发表于 2018-9-22 13:49
老师,不好意思,字打错了,是回气压力,不是蒸发压力。现在我从冷凝器出口的高压阀放掉了一部分液体,高 ...


蒸发压力与蒸发温度相对应,蒸发温度始终比当时的库温低5度左右;低压压力是由蒸发压力传递过来的,与当时库温下蒸发温度的对应压力基本相吻合,只是存在一点回气管段的压力损失而已。
R404A制冷剂,库温0度,此时的蒸发温度约为-5度,对应R404A的饱和压力约为0.416MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.38MPa(约合3.8bar)。如果此时的低压压力与库温相距较大,说明制冷剂还未加足。
环温28度左右,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,取中间值12度,即为40度,对应R404A的饱和压力为1.72MPa表压(约合17.2bar)
常温下开机,低压和高压压力都会比正常值高,这是正常现象,库温逐渐下降,高低压压力也会随之下降的,不用担心。
 楼主| 发表于 2018-9-22 22:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
卢辉佃 发表于 2018-9-22 17:07
是3p一体机吗?是一体机的话,要按在室外,蒸发器多大,蒸发器小的话低压也低
...

一体机,蒸发器3p机都是西麦颗的厂家配套下来的。
 楼主| 发表于 2018-9-22 22:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-22 18:30
蒸发压力与蒸发温度相对应,蒸发温度始终比当时的库温低5度左右;低压压力是由蒸发压力传递过来的,与当 ...

谢谢老师解答,顺便再追问一下。环温28度不变,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,取中间值12度,即为40度,对应R404A的饱和压力为1.72MPa表压(约合17.2bar),如果此时低压压力与库温相差还有很大的差别,膨胀阀原厂位置,那是不是还要继续加制冷剂?继续加的话高压会升高那就还正常吗?或者说是要调节膨胀阀的大小吗?
发表于 2018-9-23 03:46:25 | 显示全部楼层
罗勋 发表于 2018-9-22 22:52
谢谢老师解答,顺便再追问一下。环温28度不变,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,取中间值12度,即 ...

“如果此时低压压力与库温相差还有很大的差别,膨胀阀原厂位置”,我在5楼就说了,“说明制冷剂还未加足”,这句话是什么概念呢?不就是还要把制冷剂加足到位吗!加足到位时,低压压力是会适当升高的,但高压升高的幅度不大,这是正常逻辑变化,怎么又去扯上“调节膨胀阀的大小”呢?
膨胀阀的调节杆应保持出厂状态,以后在运行使用中也不得随便调动。这是操作调整的原则和前提!只有在这个原则前提下反应出的工况才是当时系统的真实工况,才能根据此工况对系统作出分析判断,否则将会产生误判。
 楼主| 发表于 2018-9-23 14:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-23 03:46
“如果此时低压压力与库温相差还有很大的差别,膨胀阀原厂位置”,我在5楼就说了,“说明制冷剂还未加足 ...

谢谢荣昌老师对论坛无私的奉献,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:16 , Processed in 0.059042 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表