前段时间从用户家换回一个格力Q力内机板,当时报U8故障,PG电机过零故障,换新板故障解除,今天有空研究电路板,尝试修复U8故障,板子上的原件查了个遍,也没发现有坏的,尝试换了换风机回路上的耦合电容,试机故障依旧,最后考虑是不是CPU坏了,从同型号的板子上焊下CPU换上,试机正常。顺便说一下,格力U8故障一般多出现在变频机器上,定频机器很少出现U8故障,没想到被我遇上了,还好找出故障点了,贴出来供大家参考!新人原因,无法上传图片。
发表于 2018-9-19 16:59:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-9-19 17:45:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享维修经验。
发表于 2018-9-19 21:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-9-19 21:59:40 | 显示全部楼层
格力Q力这款机器内机报U8 定频机 我在3家连锁宾馆维修了20几台 U8故障 更换4个整流管 准行 此款机器的通病
发表于 2018-9-20 10:28:37 | 显示全部楼层
我偶是换4007管 换掉就好了
发表于 2018-9-30 16:55:31 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
发表于 2018-10-1 21:47:31 | 显示全部楼层
U8是内风机过零检测电路,一个三极管两个电容和几个电阻
发表于 2018-10-9 08:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
过零检测电路有问题,换IC解决不了吧!