新手,老师们我是不是加氟多了?

[复制链接]
发表于 2018-9-18 18:33:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
董俊蓝海家电 发表于 2018-9-18 15:32
刚开机是开着机子就放,现在停机放,一次放一点,现在结霜少点了,还需要放吗?3挡 冷藏10度, ...

外挂不用抽真空吗?既然要抽真空,为什么把氟放出来,而不是用真空泵把氟抽出来呢?要知道冰堵往往就是出在操作细节上。
发表于 2018-9-18 18:46:11 | 显示全部楼层
新手这是常有的事,如果工艺管上的表压力显示正值,你可以工作时就放,如果是0或负值就得停机5分钟以上再放。
发表于 2018-9-18 19:12:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
停机压力正压再放
发表于 2018-9-18 19:40:15 | 显示全部楼层
600A制冷剂运行时候要用真空泵往外抽的,你的压力打的是不是有点低啊我都打25个
发表于 2018-9-18 19:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
漫漫来,没什么难的,以后最好从过滤器的进口处打个孔焊个铜管接个压力表这样方便调整压力,而且还可以回收制冷剂
发表于 2018-9-18 19:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有检查到漏点,或许你运气好外挂能成功解决,直接用真空泵往外抽
 楼主| 发表于 2018-9-18 21:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
通运 发表于 2018-9-18 18:33
外挂不用抽真空吗?既然要抽真空,为什么把氟放出来,而不是用真空泵把氟抽出来呢?要知道冰堵往往就是出 ...

明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2018-9-18 21:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
薛师傅电器 发表于 2018-9-18 18:46
新手这是常有的事,如果工艺管上的表压力显示正值,你可以工作时就放,如果是0或负值就得停机5分钟以上再放 ...

多谢指点,以后会注意的
 楼主| 发表于 2018-9-18 21:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
nah2011 发表于 2018-9-18 19:12
停机压力正压再放

谢谢老师
 楼主| 发表于 2018-9-18 21:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
迁安志伟维修 发表于 2018-9-18 19:40
600A制冷剂运行时候要用真空泵往外抽的,你的压力打的是不是有点低啊我都打25个 ...

第一次不知道打多少,看别人说打2个,打多了怕坏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 18:51 , Processed in 0.061001 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表