请教荣版主IKK老师200立方冷库配置问题

[复制链接]
发表于 2018-9-17 19:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-17 21:31 编辑

200立方冷库,保温聚氨酯发泡12厘米厚,库温要求零下15度,用15匹谷轮半封闭压缩机1台。120平方风冷冷凝器,铝排25毫米双翅片每组120米,用3组铝排,每组铝排用丹弗斯TX2膨胀阀2号芯,3组用3个2号芯膨胀阀,这样的配置,不知是否合适。请荣版主,IKK老师帮忙计算一下。谢谢!


我在外地旅游,过几天回去后再回复。荣昌制冷
发表于 2018-9-17 20:16:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 291380971 于 2018-9-17 20:27 编辑

蒸发器一组改130m,3组,膨胀阀改3号,供参考,希望有楼下纠正
 楼主| 发表于 2018-9-17 20:22:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢,原来没有做保温是200立方做完保温也就170多立方了,冷藏冰葡萄汁用的
发表于 2018-9-18 08:52:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-21 17:27 编辑

不行机组小了,。。。
如果是冰葡萄汁入库也有点小,铝排也不够。。。。
发表于 2018-9-21 17:38:29 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-9-17 20:22
谢谢,原来没有做保温是200立方做完保温也就170多立方了,冷藏冰葡萄汁用的 ...

库容200立方,库温-15度,需配20P的半封闭式压缩机,铝排配置倒足够了。铝排分三组,每组采用一只3#芯的膨胀阀。
 楼主| 发表于 2018-10-6 21:16:50 | 显示全部楼层
[b]谢谢荣版主的指教,冷库已经完美运行半月了,用的3个上恒膨胀阀,每个膨胀阀带了25双翅片管130米共3组
现在的库温-15度,压缩机工作15分钟停机,在次启动时间45分钟左右。