冷库回气管回霜很不稳定

[复制链接]
发表于 2018-9-17 18:03:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一个冷库回气管会霜很不稳定,一会霜都回到压缩机,一会又整条的回气管路一点霜都没有。换了膨胀阀也没有好转。
冷库是5匹谷轮半封闭,膨胀阀是上恒的3冷吨。130米28的铝排。
有经验的师傅谈谈自己的宝贵经验,已经是第二次碰到这种情况了,到底是什么原因呢,是膨胀阀配大了,还是配小了,还是系统的压差大,……,百思不得其解。
发表于 2018-9-17 18:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是堵了
 楼主| 发表于 2018-9-17 18:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
您是说盘管堵了,
发表于 2018-9-17 19:29:22 | 显示全部楼层
不制冷是加膨胀发加热一下 如果能正常工作暂时 , 那说明冰堵了  高压端换个过滤芯就可以了  前提是低压没有漏点
发表于 2018-9-18 08:58:37 | 显示全部楼层
膨胀阀有点大,造成振荡。。。。
 楼主| 发表于 2018-9-18 23:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
如果是蒸发器有点堵,或者是膨胀阀配大了会出现这种情况吗?
发表于 2018-9-21 17:14:20 | 显示全部楼层
水中游制冷 发表于 2018-9-18 23:21
如果是蒸发器有点堵,或者是膨胀阀配大了会出现这种情况吗?

“回气管回霜很不稳定,一会霜回到压缩机,一会又整条回气管路一点霜都没有”,说明系统存在冰堵,检查清洗或更换供液过滤器,膨胀阀进口端的滤网。系统的配置与此现象无关系。
如果是库温还刚刚到达0度以下一点(零下5度以上),这种现象就是正常的。
发表于 2018-10-20 21:51:57 | 显示全部楼层
你这系统是不是压缩机出来的高压管有一条细管连接着压缩机的回气管?
发表于 2019-1-14 10:20:53 | 显示全部楼层
很大可能冰堵啊