请问各位师傅空调R32雪种可以补加?

[复制链接]
发表于 2018-9-14 10:09:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
是不是空调1.5匹挂机格力R32雪种漏掉了点就得全部放完加雪种,可不可以收起来,空调连接管坏了,换了一条,可以不把雪种放完吗?
发表于 2018-9-14 10:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
小命要紧,远离32
发表于 2018-9-14 10:51:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 11:04 编辑

先把系统中的R32制冷剂全部回收至外机里,换好连接管并装复,旋开粗管阀接口0.5~1圈,快速将细管阀全部打开,2~3秒钟后(开细管阀时已用了几秒钟),旋紧松开的粗管阀接口,全开粗管阀,整个空调系统排空操作完毕。
连接好加液管阀和氟瓶,打开加液阀,松开接氟瓶处的接口,让空调系统内的压力喷出2~3秒钟后旋紧接口,加液管阀“洗管(排空)”操作完毕。
开启空调制冷运行,循环稳定几分钟后以液态方式补加至低压压力0.86MPa(约合8.6kg)即可。
该空调的换管,系统排空,补加R32制冷剂,全部完毕。
发表于 2018-9-14 10:54:15 | 显示全部楼层
维修有风险,
发表于 2018-9-14 13:00:26 | 显示全部楼层

走路同样也有风险,但路也是人走出来的。
发表于 2018-9-14 13:03:43 | 显示全部楼层
空调道 发表于 2018-9-14 10:14
小命要紧,远离32

在这朝阳夕下的环境里,还把生意推给别人,那只会让自己提前退休。
发表于 2018-9-14 18:28:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-14 10:51
先把系统中的R32制冷剂全部回收至外机里,换好连接管并装复,旋开粗管阀接口0.5~1圈,快速将细管阀全部打开 ...

感谢版主分享,学习了。
发表于 2018-9-14 18:46:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 21:10 编辑

放掉抽空重加,先找到泄漏原因的,生命在于运动不在于糊弄


不能忽视论坛里有不少人只会一张嘴胡说,喊喊口号,表表态,举举旗,跟跟样。具体的说不了,所以然不懂。
荣昌制冷
发表于 2018-9-14 21:41:55 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-14 10:51
先把系统中的R32制冷剂全部回收至外机里,换好连接管并装复,旋开粗管阀接口0.5~1圈,快速将细管阀全部打开 ...

感谢荣昌老师的回帖,说的很详细
发表于 2018-9-15 21:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
本人就常换32的压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-7 12:34 , Processed in 0.063299 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表