电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 恒胜家电

精密空调维修求助

[复制链接]
发表于 2018-9-14 15:13:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
见识了,没搞过
发表于 2018-9-14 15:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
肯定在设置上面,环境温度是一开机即显示,加热工作后只显示烘箱里面温度,看看有什么互锁机构制热和制冷不能一起操作,或者烘箱里面不降到一定程度不允许制冷,自己研究吧!弄不坏的。
发表于 2018-9-14 16:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最快的法方找这设备操作员过来一起学习研究究
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
佛一笑 发表于 2018-9-14 16:08
最快的法方找这设备操作员过来一起学习研究究

此机已坏了好长一段时间,一直停用,原来的操作员离职了,现在又想修好继续用,所以才这么麻烦,只要能搞好,人工诱人
发表于 2018-9-14 20:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
温度设置低点就起压机了,如果是恒温恒湿的除湿状态也起压机
发表于 2018-9-14 20:18:49 | 显示全部楼层
无论哪种恒温机都应该有检测温度的探头吧。你想要他制冷就用打火机烤探头,让检测出来的温度高于设定温度,这样是不是就会转到制冷状态?就好像冬天开制冷收氟一样操作,我想这样应该可以的。都不用管原来设定温度是多少。
具体没修过,不清楚这样能不能行。不行就当我放屁
发表于 2019-3-22 00:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
设置温度80 当温度到80以后再设置温度到60此时超稳温状态下机器就会启动制冷来降温
发表于 2019-3-22 12:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
没说明书,要问操作工是什么问题不能用。醒发箱有自动和手动,手动按制冷键会一直制冷,按醒发键才升温。
发表于 2019-3-22 13:40:26 | 显示全部楼层
这个倒是可以仔细研究一下。
发表于 2019-3-22 14:38:04 | 显示全部楼层
这个制冷系统要设置的,我修过减震器厂的这种设备,但和你的设备有点区别,但一样可以加温和降温