返回列表 发新帖
楼主: hong189289

新装冷库,压缩机容易过热保护

[复制链接]
发表于 2018-9-14 19:22:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
fly4717 发表于 2018-9-13 21:21
荣老再次请教一个冷库问题
一个20立方左右冷库、-18度、5P压缩机、风冷、丹佛斯TX2膨胀阀
轻微漏氟(加氟 ...

这个你看下膨胀阀用的是几号阀芯,根据你的描述的,像膨胀阀自动调节不行,你看看你查漏的是不是动了膨胀阀,也行膨胀阀里面制冷剂漏了,要么就是你动了感温包,你这个感温包放在最顶部,看看感温包保温包裹状态动力,有可能感温包检测温度低了,开启度减小了,应该是膨胀阀原因,你可以把感温包拿出来试试,拿出来,开启度可能大了。你试试看。有结果在交流下
发表于 2018-9-14 20:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
感温包未动过
补漏之前效果很好
是回气漏