3匹空调开机10分钟保护停机请教

[复制链接]
发表于 2018-9-12 13:30:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3匹220vTCL柜机,客户说不制冷,查得四通阀损坏无修复可能,征得客户同意,去掉四通阀改单冷。改后制冷正常,约十分关机压缩机停机,重新开机监测电流慢慢上升到17安保护停机,后放雪种查油,见压缩冷冻油变成如图,并且压缩机开4次有2次卡死,管路约8米长,这情况怎么处理?
IMG_20180911_151850.jpg
发表于 2018-9-12 13:34:07 | 显示全部楼层
换压缩机,管路冲洗
 楼主| 发表于 2018-9-12 13:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管路具体怎么样洗效果好,没遇到这么脏的?
发表于 2018-9-12 13:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
不是我想泼你冷水,这种机器只有报废,不然,它会一次次的让你失望,
发表于 2018-9-12 14:05:41 | 显示全部楼层
换外机清洗内机应该用的住,不然返修率很高的
发表于 2018-9-12 14:17:55 | 显示全部楼层
系统严重污染,重新彻底清洗所有管路,更换压缩机,更换过滤器。多年前用遇到一台,只清洗了下外机管路,换了换机油,用了段时间彻底歇菜了。先把丑话说到,免得缠上。
发表于 2018-9-12 15:22:04 | 显示全部楼层
进水了,不好处理
发表于 2018-9-12 15:24:04 | 显示全部楼层
你这个应该是压缩机失油了,管路太长,冷冻油回不去,压缩机抱死
建议改装回油装置吧
发表于 2018-9-12 16:00:29 | 显示全部楼层
在主机出气口串个大过滤器试试!
发表于 2018-9-12 16:10:35 | 显示全部楼层
更换新压缩机,管道用管道清洗剂(市场有卖)彻底清洗,需要用好几瓶清洗剂,同时倒进去,这样彻底一些。比较烧钱,祝你好运。