RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 自由飞2006 于 2018-9-10 09:05 编辑

家里的空调制冷不好(海尔静享风变频,装机时没抽真空),3P客厅23平,开空调时窗门全部关闭(只有这23平)空调设置为强风。设置温度22,室内26度。开机1小时茶几上温度显示24度(有时空调液晶屏上也显示24度,按下遥控设置温度依然22度),此时明显感觉空调运转变慢。不知这样正常吗?
售后来给测温度,用的红外测温,测的机内蒸发器温度6.5度,没有测出风口温度(空调设置17度)。这个温度正常吗?我也搞维修只是从不修制冷,也不懂制冷,大神指教。
发表于 2018-9-10 13:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
出风比设定温度低十度制冷就正常
发表于 2018-9-10 14:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机风速大不大嘛  在出风口挂个温度计  看外机有没有全频大负荷运转 大小管凉不凉 有无长流 滴水现象   再不行重新抽真空 你这个至少抽近一个小时  一点五的要抽二十多分钟  冷煤要用好的 至少要正宗 等等
发表于 2018-9-10 16:27:16 | 显示全部楼层
按你说的这样,你空调应该是风机电容不好了(估计)
发表于 2018-9-10 16:47:38 | 显示全部楼层
我感觉正常,如果调17度屋里特冷就不算问题
 楼主| 发表于 2018-9-10 16:59:29 | 显示全部楼层
朱小龙 发表于 2018-9-10 13:13
出风比设定温度低十度制冷就正常


刚开机试了1个多小时(室温23度),刚开机时进出口温差进12度。大约20分后温差只有5度,且客厅没有密封,此时室内温度22度,风量最大。这是什么问题?
发表于 2018-9-10 17:55:34 | 显示全部楼层
自由飞2006 发表于 2018-9-10 16:59
刚开机试了1个多小时(室温23度),刚开机时进出口温差进12度。大约20分后温差只有5度,且客厅没有密封, ...

变频空调制冷量有时是个变量,环境温度与设置温度的差决定制冷量大小。
发表于 2018-9-10 19:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
朱小龙 发表于 2018-9-10 13:13
出风比设定温度低十度制冷就正常

大师,照您这说法假如室内28度,空调设定16度,是不是出风口温度要6度左右才算正常?哈哈哈……
发表于 2018-9-11 10:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
刚开机时出风口12度20分钟后只有5度 可以想像可能是压机由于某种原因降频工作了内外机 散热不好?没抽真空压力高压机温度也高?管路回流了良?
 楼主| 发表于 2018-9-11 14:05:11 | 显示全部楼层
WD1234 发表于 2018-9-11 10:22
刚开机时出风口12度20分钟后只有5度 可以想像可能是压机由于某种原因降频工作了内外机 散热不好?没抽真空压 ...

内外机散热没问题。压机有没有降频工作怎么判断,管路回流怎么看?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 15:30 , Processed in 0.060635 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表