楼主: heken

50的格力挂机,热保护

[复制链接]
发表于 2018-9-8 17:07:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
heken 发表于 2018-9-8 16:55
问题是换掉后就好了
现在又不行了

再换个压缩机试试看。
发表于 2018-9-8 17:14:05 | 显示全部楼层
电流也不报上来,不要动不动就换压缩机!
 楼主| 发表于 2018-9-8 17:18:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
警官 发表于 2018-9-8 17:14
电流也不报上来,不要动不动就换压缩机!

电流7.1-7.3
发表于 2018-9-8 17:45:00 | 显示全部楼层
电压呢?  安装位置呢?
发表于 2018-9-8 17:52:01 | 显示全部楼层
招牌是有很多小孔的?
很难想象是如何透气的
发表于 2018-9-8 19:16:39 | 显示全部楼层
heken 发表于 2018-9-8 15:10
主机散热电机,很正常
风力也很猛的

风力猛不能说明散热就好,反而吹出的热风又被挡回来,形成热循环,不热保才怪。所以风机前不能有遮挡物。
发表于 2018-9-8 19:29:10 | 显示全部楼层
排除电压低,应该是散热不好
发表于 2018-9-8 20:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能外机风扇转速下降,或风叶变形
发表于 2018-9-8 21:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
你这种情况不是室外机散热不好导致压缩机保护,就是后面冷凝器太脏了导致压缩机保护
发表于 2018-9-8 22:05:05 来自手机 | 显示全部楼层