查看: 7282|回复: 3

膨胀阀后面不结霜,求助

[复制链接]
发表于 2018-9-7 16:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.冷库保温是200mm聚氨酯,制冷剂R22,目前吸气压力是0.9bar,排气压力是14bar,冷库温度-15.2摄氏度,膨胀阀后面至冷风机管道不结霜,风机与回气管结霜,库温下降很慢,冷库尺寸是14*6*3米,机组用的比泽尔4HE-18,风机采用国产DJ-120冷风机,机组到风机距离30米左右,供液用的管径22mm的,回气是35mm的,膨胀阀用的TGEX7.5/n,现在温度降得很慢,请问是有什么问题吗?
2.这是新库正在调试,昨天开了一天到15℃,用的是TGEX-11的膨胀阀,今天给改成TGEX-7.5的膨胀阀了,降温还是慢。
3.主要想问一下膨胀阀后面不结霜是不是正常?(膨胀阀在冷库内)
发表于 2018-9-7 17:36:18 | 显示全部楼层
你这库设计的蒸发温度是多少?膨胀阀不是随便改来改去的,应该是在设计时就要定好的。
按你的描述,冷库已经在-15.2度的情况下,膨胀阀出口至机器回气都应该结霜,
出现不结霜的情况大概有两种,一是膨胀阀配置过大,或者是开启过大,二是制冷剂过多造成
发表于 2018-9-7 19:26:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 291380971 于 2018-9-7 19:39 编辑

配置我觉得问题不大。
库多大的,要求多少温度?
发表于 2018-9-8 07:10:00 | 显示全部楼层
库容252立方,用18P的机组太小了!至少都要配23P的机组才够,机组的制冷量小了,所以降温慢。
R22制冷剂,库温-15.2度,此时的蒸发温度约为-20度左右,对应R22的饱和压力约为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.1~0.12MPa(约合1~1.2kg)表压。
膨胀阀安装在库内也是可以的,压缩机的接管必须严格按机组吸排气口径连接。如18P的比泽尔吸气管径为42mm,排气管径为28mm。