特灵离心机喘震

[复制链接]
发表于 2018-9-5 17:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R123冷媒,冷凝压力60KPa,蒸发压力-55KPa,冷却水出水温度37.6,回水34.4.冷凝温度43°,冷冻水出水温度7.4回水温度12.5.运行喘震,排气装置不运行,手动设置排气装置为接通,运行2个小时左右,主机冷凝温度为42°,排气装置吸入端温度一直保持-7到-7.5°,请教各位师傅,该怎么维修?
发表于 2018-9-5 19:53:33 | 显示全部楼层
“冷凝压力60KPa”?等于0.06MPa(约合0.6kg),R123制冷剂的饱和压力这么低?蒸发压力-55KPa=-0.055MPa(约合-0.5kg)。冷冻水的出水温度7.4度,这就是当时的制冷温度,此时的蒸发温度为2度左右,对应R123制冷剂对应的饱和压力为-0.64kg表压,与前面的蒸发压力-0.5kg表压有些接近。
不知你说的“排气装置”是指的什么样的装置(它的专业名)?
 楼主| 发表于 2018-9-5 21:06:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-9-5 19:53
“冷凝压力60KPa”?等于0.06MPa(约合0.6kg),R123制冷剂的饱和压力这么低?蒸发压力-55KPa=-0.055MPa( ...


排气装置是负压机特有的装置,用来排除渗入主机系统的空气或其他不凝性气体。它的专业名词就是排气装置
发表于 2018-9-6 12:49:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-6 23:16:00 | 显示全部楼层
换热温差大   水塔散热不良
发表于 2018-9-7 09:24:03 | 显示全部楼层
根据你说的数据,制冷能效比也很好,但冷却水温度偏高。冷却水偏高的原因是不是冷却塔做工降低了,还是冷却水路有问题造成的流量不够。冷却塔的布水器有没有堵塞的,填充料是否结垢严重。冷却水温度高也是造成机组喘振的主要原因。旁通排气装置为什么没工作的原因是什么?旁通排气装置就是防止喘振而设计的装置啊!
个人意见-冷却水温度偏高是造成喘振的原因。
仅供参考
发表于 2018-9-7 22:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,停机两器压力还有2个进出水温度是多少,冷却回水温度不能超32度,从你以上数据看该通冷却炮了。还有把回水温度控制低点
发表于 2018-9-9 17:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器趋近温度多少?冷却水温度高会引起喘振
发表于 2018-9-10 23:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-9-11 18:18:48 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-9-10 23:47
就是个冷凝器要通炮了,冷凝温度与冷却水温度要小余或等于3℃,机组设计的最高冷凝温度才42℃,你都43℃了 ...

谢谢,这个蒸发器小温差只有0.7°,应该是排气装置的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:21 , Processed in 0.059090 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表