x
我在饭店一个长5米 宽0.6米的平面上做个保鲜台,用8个的铜管大约在40米,我用26的变频外机一台,连接管路时是直接焊接到外机的高低压管子上吗?还是分两路毛细管,两路回气管再接到外机回气管上,  客户就是叫保鲜台凉就行,不叫上冻,请问荣昌版主具体的操作步骤 ,谢谢
发表于 2018-9-4 21:44:11 | 显示全部楼层
荣老师不在线,休息了.
 楼主| 发表于 2018-9-4 21:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有知道的老师给指导一下 谢谢
发表于 2018-9-4 22:41:23 | 显示全部楼层
挂专家号的。
发表于 2018-9-5 00:15:05 | 显示全部楼层
期待专家出来讲解一下
发表于 2018-9-5 05:39:35 | 显示全部楼层
13562905573 发表于 2018-9-4 21:45
有知道的老师给指导一下 谢谢

干嘛要用“变频机”?工作后“结结赖赖”麻烦事多了。
这种冷耗大的设备系统,盘管应该尽量排布密一点。0.6m宽的面,排9~10路管就好了。这么点长度无需分两路管,用两路毛细管,只要“一路到底”就行了,大冰柜那么长的管路厂家也都是“一路到底”的。
 楼主| 发表于 2018-9-5 06:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
容老早上好  那我做这个保鲜台得用什么型号的压缩机
发表于 2018-9-5 06:35:44 | 显示全部楼层
13562905573 发表于 2018-9-5 06:14
容老早上好  那我做这个保鲜台得用什么型号的压缩机

用R22制冷剂,制冷量在350W~400W左右的高背压压缩机即可。
 楼主| 发表于 2018-9-5 06:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-5 06:35
用R22制冷剂,制冷量在350W~400W左右的高背压压缩机即可。

荣老版主 就盘一路管子 一台压缩机就好是吧?那毛细管得用多长?
发表于 2018-9-5 06:50:51 | 显示全部楼层
13562905573 发表于 2018-9-5 06:43
荣老版主 就盘一路管子 一台压缩机就好是吧?那毛细管得用多长?

盘管“一路到底”,R22高温压缩机一台,外径2mm的毛细管1.5m长OK了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 15:33 , Processed in 0.060940 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表