查看: 2930|回复: 3

展示柜不制冷奇怪的内漏

[复制链接]
发表于 2018-9-4 11:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个展示柜不制冷压缩机没坏 判断内漏,剪开毛细管一点制冷剂都没了。打压测试,高压不漏,低压漏,盘管后连接好管路,整体打压1.2,24小时后变成1.0焊接接口都没有发现漏。。再次高压低压分开打压。低压不漏了,高压24小时下降2个压。拆下冷凝器在水里没有漏的地方奇怪了。连接上管路整体打压现在1.0稍多一点,2小时后变成1.0还在观察中,高手分析下。
发表于 2018-9-4 11:05:13 来自手机 | 显示全部楼层
不用高手分析了压力加高一倍测漏吧!
发表于 2018-9-4 11:26:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-9-4 11:39 编辑

不用高手分析了,你这问题都是入门级的,用的着 高手吗 ???




低手回答你吧:

第一  ,你打压太低。 建议打压 25公斤压力
第二 , 你这个散热器压力下降 ,大多数是 环境温度影响的 。。





发表于 2018-9-4 17:05:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽